[规范条文] 消防风机机房壁装灯具低于在2.5米及以下时需要带漏电保护吗

[复制链接]
     
发表于 2024-2-25 20:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据通规当正常照明灯具安装高度在2.5m及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。
风机房的正常找照明算消防负荷吧,如果高度不能满足大于2.5米也要装这个吗
     
发表于 2024-2-25 21:10:58 | 显示全部楼层
你不能把安装高度标到2.5m以上吗?
     
发表于 2024-2-25 22:01:39 | 显示全部楼层
      看楼主的逻辑,已经认可这属于正常照明,又认定这个正常照明算消防负荷,希望通过“消防负荷”这一属性来规避对“正常照明”设RCD的要求。这算什么逻辑啊!这不是在强条面前自我加戏吗。
      你就装个RCD,能怎么了?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-2-25 22:26:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 风倾倾 于 2024-2-25 22:28 编辑
dqaq 发表于 2024-2-25 22:01
看楼主的逻辑,已经认可这属于正常照明,又认定这个正常照明算消防负荷,希望通过“消防负荷”这一属 ...

我是认为装不装都无所谓,但这个东西不是我们设计人员说了算的啊,审图说行才行~
     
 楼主| 发表于 2024-2-25 22:27:34 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-2-25 22:01
看楼主的逻辑,已经认可这属于正常照明,又认定这个正常照明算消防负荷,希望通过“消防负荷”这一属 ...

设计行业不就是这样,自我加戏,设计如履薄冰,不知道什么时候就犯了什么条文~

点评

就这个帖子来看,事情好像正好相反。你知道条文要求,但忍不住地想犯。。。。。。  发表于 2024-2-25 22:50
     
发表于 2024-2-25 22:47:32 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-2-25 22:26
我是认为装不装都无所谓,但这个东西不是我们设计人员说了算的啊,审图说行才行~

       工程设计的特征之一就是解决方案的非唯一性,合理的选择一大把,但强条面前无自由发挥空间。就像战场上军人可以有各种想法,但命令一来,必须无条件执行一样。
       装不装都无所谓,这个有什么依据呢?如果正常照明回路能电死人,正常照明回路用于消防功能的房间就电不死人了?
     
发表于 2024-2-26 09:12:17 | 显示全部楼层
1、应该装。2、不想装可以考虑安全电压供电。
     
发表于 2024-2-26 09:26:16 | 显示全部楼层
个人认为小于2.5m应装设;另请教一个问题,现在的LED灯具好多都没PE接线端子,算不算二类灯具,谢谢
     
发表于 2024-2-26 09:40:17 | 显示全部楼层
有等电位的场所不装
     
发表于 2024-2-26 09:43:06 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-2-26 09:26
个人认为小于2.5m应装设;另请教一个问题,现在的LED灯具好多都没PE接线端子,算不算二类灯具,谢谢

一般都是。如果控制器与灯体是分开的,一般控制器是II类,灯体是III类(特低电压用电设备)。如果合在一起,总体算II类。标准符号是回字框,表示双重或加强绝缘。
LED灯电击防护类别(灯具).png
LED灯电击防护类别(控制器).png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-2-26 10:29:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-2-26 09:43
一般都是。如果控制器与灯体是分开的,一般控制器是II类,灯体是III类(特低电压用电设备)。如果合在一 ...

谢谢,所以就不用纠结这个RCD了吧,另外再请教下,现在的项目基本都是LED,荧光灯几乎不用了,配电箱系统图中的PE线还要画吗
     
发表于 2024-2-26 10:43:58 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-2-26 10:29
谢谢,所以就不用纠结这个RCD了吧,另外再请教下,现在的项目基本都是LED,荧光灯几乎不用了,配电箱系统 ...

       不是所有LED都是II类的,也不一定所有灯具都是LED。现很多LED光源内部自带控制,如E27接口LED灯泡,灯具还是与原来的一样。不能拿一种特例,来否定强条的要求。
      
     
发表于 2024-2-26 11:00:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-2-26 10:43
不是所有LED都是II类的,也不一定所有灯具都是LED。现很多LED光源内部自带控制,如E27接口LED灯泡 ...

谢谢,消防用房的备用照明,采用RCD是不是不太合适;若安装高度小于2.5m的排烟机房,图里注明采用II类灯具是不是就可以了。
     
发表于 2024-2-26 11:20:53 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-2-26 11:00
谢谢,消防用房的备用照明,采用RCD是不是不太合适;若安装高度小于2.5m的排烟机房,图里注明采用II类灯 ...

采用RCD哪里不合适了,是在担心什么。
     
发表于 2024-2-26 11:27:01 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-2-26 11:00
谢谢,消防用房的备用照明,采用RCD是不是不太合适;若安装高度小于2.5m的排烟机房,图里注明采用II类灯 ...

       如果我审图,像你说的这种情况不设RCD,我不会提出异议。
       但如果只抠规范条文,这不好说。因为作附加防护的RCD,主要是针对电击事件,这正是30mA动作值的由来,当然自动还可针对电击危险性(碰壳漏电)。II类设备只是可以不考虑间接电击危险性,但对用电不慎的直接电击并没有更强的防护作用。
       如果规范条文明确RCD只需要作间接接触的附加防护,那你说的这种情况,不设RCD完全没问题。
      