账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12015|回复: 20

[规范条文] 区域火灾自动报警系统电梯能否迫降到一层

[复制链接]
     
发表于 2024-2-6 09:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
只设置了区域火灾自动报警系统,电梯如何迫降到一层,区域火灾自动报警主机有没有这个功能
     
发表于 2024-2-6 09:49:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2024-2-6 09:50 编辑

区域火灾自动报警系统没有规定电梯迫降到一层,那是集中或控制中心报警系统中消防联动控制器要干的活。如果你真想迫降电梯,区域域火灾自动报警系统照样可以。
     
发表于 2024-2-6 10:08:33 | 显示全部楼层
我认为电梯迫降,只要有个信号到电梯控制箱就可以了,哪种系统都可以做,不就是给个信号嘛,电梯控制箱里加个模块,不过电梯里是不是要加蓄电池?佛祖额一旦断电,电梯就不好动作了。
     
 楼主| 发表于 2024-2-6 10:14:33 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2024-2-6 09:49
区域火灾自动报警系统没有规定电梯迫降到一层,那是集中或控制中心报警系统中消防联动控制器要干的活。如果 ...

好的,谢谢啦
     
发表于 2024-2-6 10:22:25 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-2-6 10:08
我认为电梯迫降,只要有个信号到电梯控制箱就可以了,哪种系统都可以做,不就是给个信号嘛,电梯控制箱里加 ...

电梯断电这个事情,规范写得不清楚,我倾向于不断电
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-2-6 10:29:11 | 显示全部楼层
既然有电梯联动控制,那么就不能叫区域报警系统。

报警主机是不分区域还是集中的,所以功能是具备的。集中报警系统也是可以通过区域报警主机去动作的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2024-2-6 10:33:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-2-6 10:22
电梯断电这个事情,规范写得不清楚,我倾向于不断电

问了下做消防安装的同学。是迫降之后再会断电
可能电梯的电源切除会给加个60秒延迟什么的
     
发表于 2024-2-6 10:34:52 | 显示全部楼层
没强制要求因为你区域设置了最后消控中心还是要有的。但是可以实现你给电梯打个信号就行。电梯就执行迫降了
     
发表于 2024-2-6 11:00:26 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-2-6 10:33
问了下做消防安装的同学。是迫降之后再会断电
可能电梯的电源切除会给加个60秒延迟什么的

我的理解是这样的,断电分两种情况,一是有准备的断电,比如消防的时候,这个可以在控制器里设置延迟几十秒断电,等迫降到一层再断电,另一种情况是无准备的断电,这种情况,电梯必须要加蓄电池,也就是自动平层功能或者归首,否则,电梯一断电就不动了,就会关人进去的,因为自动平层不是电梯设备的标配,需要加钱选配的,所以我现在的设计上都要求加这个自动平层和归首功能,这样,不管怎么断电,电梯都是安全的。
     
发表于 2024-2-6 11:15:27 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-2-6 11:00
我的理解是这样的,断电分两种情况,一是有准备的断电,比如消防的时候,这个可以在控制器里设置延迟几十 ...

平层是机械结构为主。这个客梯是强制要求的。
你说的那个叫失电进站。这个看实现原理也不是绝对需要额外蓄电池。
现在大部分电梯基本都是双路供电
     
发表于 2024-2-6 11:29:04 | 显示全部楼层
6#楼是正解。如果你电梯联动了,那就不是区域报警系统了。
     
发表于 2024-2-6 11:51:44 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2024-2-6 10:29
既然有电梯联动控制,那么就不能叫区域报警系统。

报警主机是不分区域还是集中的,所以功能是具备的。集 ...

电梯的控制是电梯控制箱完成的不算联动的

点评

让电梯联动的信号是火灾报警主机发出的  发表于 2024-2-7 09:41
看看GB50116,了解下什么叫联动吧。。  发表于 2024-2-6 17:00
     
发表于 2024-2-6 13:19:46 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-2-6 10:33
问了下做消防安装的同学。是迫降之后再会断电
可能电梯的电源切除会给加个60秒延迟什么的

切电电梯门会关闭,我是有疑惑是否需要切电的
截图是GB/T24479-2023 《火灾情况下的电梯特性》的要求,这本规范说的是普通电梯,不是消防电梯。

VeryCapture_20240206131817.jpg
     
发表于 2024-2-6 14:25:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-2-6 13:19
切电电梯门会关闭,我是有疑惑是否需要切电的
截图是GB/T24479-2023 《火灾情况下的电梯特性》的要求, ...

A模式有点傻。次生问题太多。
开门这个电可以靠自带蓄电池超级电容等实现用的电量不高
     
发表于 2024-2-6 14:47:54 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-2-6 14:25
A模式有点傻。次生问题太多。
开门这个电可以靠自带蓄电池超级电容等实现用的电量不高

b模式需要有前室,非消防电梯很多时候只有电梯厅,没有前室
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 09:45 , Processed in 0.113387 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表