账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16221|回复: 37

[求助] 请教一些断路器瞬动电流问题

[复制链接]
     
发表于 2024-2-4 10:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在C型断路器瞬动电流是5~10倍额定电流,根据19DX101-1  4-25页,断路器防护的允许距离,按16A断路器,5倍是80A,10倍是160A,这两个倍数的防护距离差距很大,实际设计时按哪个取值呢?第二,比如这个回路接入10盏灯,这个距离是以最后一盏灯为准吗?
本人电气基础知识有些欠缺,现在先学画图,再慢慢研究基础知识
     
发表于 2024-2-4 11:05:28 | 显示全部楼层
应该是微断MCB的C型脱扣器。5~10是产品分散性范围,工程上应该按最不利条件10倍校验。
按线路最末端短路校验。
     
发表于 2024-2-4 11:06:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-2-4 11:14 编辑

允许距离,实际上就是校验灵敏度,5~10倍之间是可能动作,你灵敏度按最不利的校验最可靠,最不利在这里是10倍

你可以看一下配四990多页的那个计算公式,虽然那个表中数据有误,但是公式是没问题的。
发表于 2024-2-4 11:13:26 | 显示全部楼层
最小短路电流大于10倍的1.3倍
     
发表于 2024-2-4 11:18:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-2-4 11:13
最小短路电流大于10倍的1.3倍

这一直是一个热点争议问题。1.3系数,按规范没错,用于MCCB也没错,用于MCB当然更不会错,但感觉过于严苛。因为在MCB,10倍已经是确定能动作的倍数了,还留30%的裕量,只能解释为留给短路电流计算误差。但与MCCB情况对照,逻辑不能自洽。
     
 楼主| 发表于 2024-2-4 11:21:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-2-4 11:05
应该是微断MCB的C型脱扣器。5~10是产品分散性范围,工程上应该按最不利条件10倍校验。
按线路最末端短路校 ...

做的厂房照明,最远距离已经超过100m了,LED工矿灯采用10A,B型断路器可以吗?这样根据图集表格上,可以满足距离要求
     
发表于 2024-2-4 11:26:55 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2024-2-4 11:21
做的厂房照明,最远距离已经超过100m了,LED工矿灯采用10A,B型断路器可以吗?这样根据图集表格上,可以 ...

B型当然可以,但得考虑LED灯启动冲击电流。B型脱扣器3~5倍,启动电流不能大于3倍值。
再次纠正一下,是B型脱扣器,不是B型断路器。既然是新手,一开始就应培养好习惯——搞工程,所指对象一定要准确,不要有含混。
     
发表于 2024-2-4 12:19:51 | 显示全部楼层
19DX101-1中4-25页的表格用于塑壳断路器。采用微断时应另算,可靠系数取1.1。
     
发表于 2024-2-4 14:06:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-2-4 11:18
这一直是一个热点争议问题。1.3系数,按规范没错,用于MCCB也没错,用于MCB当然更不会错,但感觉过于严苛 ...

老师请教一下,为什么这里微断和塑壳断路器的可靠系数会不一样呢?
     
发表于 2024-2-4 14:17:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-2-5 12:44 编辑
轻云舟 发表于 2024-2-4 14:06
老师请教一下,为什么这里微断和塑壳断路器的可靠系数会不一样呢?

      塑壳瞬时脱扣器的动作值,产品标准规定允许正负20%误差。比如整定值1600A,实际动作值在1440A~1760A之间,超过1760A一定动作,低于1440A一定不动作,两者之间的电流,动不动作不确定。1.3的灵敏性系数,含了对这正20%产品分散性的容差。
       微断C型脱扣器的5~10倍,10倍是误差的上限值,就相当于上面的1760A,短路电流超过它一定动作。取10倍值计算,已无对产品误差容差的必要。
               
      才刚看到算错了正负20%,应该是1280A~1932A,不是1440A~1760A,错按正负10%计算了。改正一下。


     
发表于 2024-2-4 17:38:46 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-2-4 14:17
塑壳瞬时脱扣器的动作值,产品标准规定允许正负20%误差。比如整定值1600A,实际动作值在1440A~176 ...

1、“微断C型脱扣器的5~10倍,10倍是误差的上限值”对这一点有异议,我理解的是产品MCB不同产品对应的是不同的脱扣倍数,比如一个产品的XXX-16/1P断路器,这个产品对应的脱扣倍数额定值是确定倍数(比如7倍),那就可以归类为C型脱扣,因为生产工艺限制,这个7倍的脱扣倍数可以允许有20%的误差。不分产品是可能是额定10倍,但是实际产品10+20%的。所以增加1.3倍的灵敏性系数,我觉得没什么问题。
2、对19DX101-1 的这个计算表格的实际应用,我也有一点异议,就是C型脱扣曲线为什么就要默认为10倍。设计是不是可以指定选用脱扣倍数为7倍的产品。
3、我觉得理想状态是在确认断路器产品实际性能参数后再进行验算,把相关工作交给工程承包公司(EPC),相关能力建设是另一个话题。
     
发表于 2024-2-4 18:13:36 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2024-2-4 17:38
1、“微断C型脱扣器的5~10倍,10倍是误差的上限值”对这一点有异议,我理解的是产品MCB不同产品对应的是 ...

不能依靠:“我觉得”吧?
VeryCapture_20240204181300.jpg
     
发表于 2024-2-4 18:36:21 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2024-2-4 17:38
1、“微断C型脱扣器的5~10倍,10倍是误差的上限值”对这一点有异议,我理解的是产品MCB不同产品对应的是 ...

标准依据12#说得很清楚了。塑壳低断的xx~xx才是整定范围。微断因结构简单,动作值误差范围(厂家称分散性)大,5~10倍是误差范围,不是用户可调整或厂家可选取的整定范围。
     
发表于 2024-2-5 09:20:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2024-2-5 09:27 编辑
x01oct 发表于 2024-2-4 18:13
不能依靠:“我觉得”吧?

我不知道你要表达的是什么意思,因为你没有注明你这个表格的出处,也没说明你想表达的观点,所以我不好评价。
但是我可以给出我观点的依据:
1、《GB14048.2-2008》4.7.4.2条   7.2.1.2.4条。
2、厂家的产品样本。我回答上贴出的是IC65系列的脱扣曲线样本,但是要注意,上面的脱扣曲线图是全系列的脱扣曲线图(换句话说这个曲线图是全系列产品脱扣曲线的集合),并不是具体产品的,更不是说产品的整定误差在7~10倍之间。具体到IC65L系列,厂家给出的脱扣曲线是8ln+20%误差。C型脱扣曲线的断路器是5~10倍的脱扣器归类到C型,并不是C型脱扣器在5~10倍之间波动。
IC65L.png
     
发表于 2024-2-5 09:37:03 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2024-2-5 09:20
我不知道你要表达的是什么意思,因为你没有注明你这个表格的出处,也没说明你想表达的观点,所以我不好评 ...

12#这个表,是GB10963中的。
MCCB标准是GB14048,MCB是10963。两个有些不同。
5~10这个倍数确实很容易误解,开始的时候大家都是误解的,我也一样,就是你现在理解的那样。但确实不是那样。这是个分散性范围,而不是说可以取其中的某个倍数。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 13:17 , Processed in 0.083567 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表