账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: cc9082

[问题探讨] 确认火灾是不是就要启消防泵

[复制链接]
     
发表于 2024-2-1 08:13:35 | 显示全部楼层
虽然湿式系统通过压力开关连锁,但是FAS也是可以联动自动起泵,如果消防泵起来一直都还没有喷水,那肯定是喷头出问题了,不用担心管网超压或憋压,系统设有安全阀的。
     
发表于 2024-2-1 08:25:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-2-1 08:27 编辑
轻云舟 发表于 2024-1-31 14:46
x老师,没明白您的意思,您认为单纯的FAS报警信号不应联动消防泵吗?

不明确么?

VeryCapture_20240201082459.jpg

VeryCapture_20240201082713.jpg
     
发表于 2024-2-1 08:30:30 | 显示全部楼层
这是水专业规范 GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》

VeryCapture_20240201082943.jpg
     
发表于 2024-2-1 08:37:28 | 显示全部楼层
这是GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》
VeryCapture_20240201083327.jpg



     
发表于 2024-2-1 09:37:22 | 显示全部楼层
常规湿式系统消防泵只有压力开关、流量开关等连锁启泵,消控室多线启泵,泵房现场手动启泵,没有联动控制器联动启泵;所以常规湿式系统的泵不属于需要联动设备,GB50016第8.4.1.13里也没有列出
     
发表于 2024-2-1 09:48:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-2-1 16:09 编辑

GB50116有关消火栓系统联动(还有其他类似内容)的内容就是扯淡,
4.3.1里提到的压力开关、流量开关等那个启泵需要火警系统参与了?
消火栓泵总线输出模块除了总线启动消火栓泵和消火栓按钮启泵外别无用处,其他最多不过是反馈个信号给消控室。
     
发表于 2024-2-1 10:55:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-2-1 08:37
这是GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》

谢谢x老师以及其他老师的解惑,我以前一直以为是两只感烟探头同时报警就会启动消防泵呢,惭愧。再次感谢!
     
发表于 2024-2-1 12:05:30 | 显示全部楼层
按GB50116/4.3.1要求,消火栓泵除了由压力开关、流量开关连锁控制启动外,设有消火栓按钮时其动作信号应作为启泵的触发信号由FAS联动控制启泵。国标大样图16D3.3-3亦是如此。
     
发表于 2024-2-1 14:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-2-1 17:17 编辑
cc9082 发表于 2024-1-31 13:00
根据图集,我觉得不需要启泵,但是图审认为只要确认火灾就要启泵。

竟然还是图审提的要求
     
发表于 2024-2-2 10:25:37 | 显示全部楼层
ziyanyihuo 发表于 2024-1-31 16:23
按照14x505-1 P28,消火栓泵启动需要消火栓按钮和【探测器报警或者手报】的与逻辑。如果是非联动型区域报警 ...

压力开关、流量开关启泵,与报警信号无关
     
发表于 2024-2-2 16:36:27 | 显示全部楼层
我还是那个观点,消火栓系统是可以独立运行的系统,由压力开关/流量开关联锁起泵,这跟大家理解一致。
但是在同时设置FAS的区域,是应该同时做FAS联动的。
     
发表于 2024-2-4 08:56:55 | 显示全部楼层
看看GB50166验收规范吧,
消火栓泵的联动只有在消火栓按钮按下才联动,
但实际操作时先打开消火栓阀门才按下消火栓按钮,
只要一打开消火栓阀门消防泵就已经连锁启动了,
按不按消火栓按钮都一样(实际上是多此一举,水专业已经明确不宜采用消火栓按钮启泵)。
     
发表于 2024-2-4 09:00:28 | 显示全部楼层
消火栓按钮是个顽疾,
本来水专业已经可以不设,
奈何消火栓箱产品规范要求要有,
电气专业不识趣的专家们也来凑热闹(如GB51348、GB50116相关条文),
搞得大家无所适从。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 05:40 , Processed in 0.074757 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表