账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5128|回复: 10

[问题探讨] 直通屋顶电缆等电位做法

[复制链接]
     
发表于 2024-1-22 16:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 japerson 于 2024-1-22 16:31 编辑

对于室外电缆(非铠装)直接上屋顶机房内配电柜,等电位如何做?目前看到相关的两条如下:
GB55024-2022第7.3.1建筑物内的接地导体、总接地端子和下列可导电部分应实施保护等电位联结:
1进出建筑物外墙处的金属管线;
2便于利用的钢结构中的钢构件及钢筋混凝土结构中的钢筋。
7.1.5各类防雷建筑物除应符合本规范第7.1.2条~第7.1.4条的规定外,尚应符合下列规定:
1在建筑物的地下一层或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:
1)建筑物结构钢筋及金属构件;
2)进出建筑物处的金属管道和线路。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2024-1-22 16:35:47 | 显示全部楼层
直接在屋顶机房内做等电位连接的话,还符合这两条要求吗
     
发表于 2024-1-22 17:20:33 | 显示全部楼层
在一层配电间做转换,L、N通过浪涌保护器与等电位联结
     
发表于 2024-1-22 18:01:15 | 显示全部楼层
地下层作MEB。屋顶处因穿越防雷区,从LPZ0B穿越到LPZ1区,需要作防雷的等电位。两者不冲突。
     
发表于 2024-1-22 18:13:21 | 显示全部楼层
等电位只是一种技术措施,它可以完成多种不同的工程任务。需要从这个角度来理解等电位联结。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-23 08:59:19 | 显示全部楼层
如果电缆不穿越LPZ1更高的防雷区,是没有问题的。
发表于 2024-1-23 14:22:39 | 显示全部楼层
屋顶机房内设置等电位端子箱
     
发表于 2024-1-24 11:33:33 | 显示全部楼层
雷击产生的高电位,沿电缆的线芯传导至室内,不在室内就近做等电位,这个电位差可能很危险。
     
 楼主| 发表于 2024-1-25 17:16:17 | 显示全部楼层
也就是说 对于室外电缆直接进入屋顶设备机房或者 配电间离外墙有一段距离的情况下 需要在电缆进外墙处 设置一个转接箱。 转接箱里面设置浪涌保护,做防雷等电位联结。 对于以上两种情况  是不能直接进入配电间或者屋顶机房的。 这样理解没有问题吧

点评

我是这样理解的  发表于 2024-1-26 11:19
     
发表于 2024-2-18 17:24:08 | 显示全部楼层
这个接地怎么做呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 11:48 , Processed in 0.287676 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表