账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7603|回复: 17

[求助] 穿管直埋与排管什么区别啊?

[复制链接]
     
发表于 2024-1-19 13:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑电气与智能化通规
6. 3. 1 室外工作环境相对恶劣,施工或承压易造成机械损伤,引发漏电或短路事故,从供电安全、检修运维方便等考量,对室外布线作出了规定。
     1 强调的是室外布线选择线缆的原则,室外线缆的敷设方法如直埋、排管、电缆沟、管廊等应符合相应的标准。选用护套线和电缆室外布线时,采取的保护措施与敷设方式有关,如果采用排管方式,排管可作为护套线和电缆的保护措施;如果采用直埋方式,护套线和电缆应穿保护管作为保护措施或选用铠装电缆。
     电线一般是单层绝缘,施工中易造成机械损伤,不允许在室外布线系统中使用。

     
发表于 2024-1-22 11:20:00 | 显示全部楼层
排管一般用于市政马路和多管敷设。穿管直埋一般用于小区内,1~2根数的埋地敷设。
     
发表于 2024-1-22 11:49:08 | 显示全部楼层
排管土建工程量大,路径改变困难,必须配合手孔或人孔敷设,但空间范围确定,且方便充分利用深度上的空间,电缆量大时比较合适。穿管更灵活,且土建工程量小得多。
     
发表于 2024-1-23 09:20:02 | 显示全部楼层
直埋地面活载≤10kN/m2,排管地面活载≤35kN
直埋适用于电缆数量较少、敷设距离短(不宜超过50m)、地面荷载比较小、地下管网比较简单、不易经常开挖和没有腐蚀土壤的地段,不适用于城市核心区域及向重要用户供电的情况。
排管适用于地下管网密集的城市道路或挖掘困难的道路通道;城镇人行道开挖不便且电缆分期敷设地段;规划或新建道路地段;易受外力破坏区域;电缆与公路、铁路等交叉处;城市道路狭窄且交通繁忙的地段。
数据来源国网典设说明
     
发表于 2024-1-23 12:04:10 | 显示全部楼层
说了半天,排管和穿管直埋,不还是没区别么???
发表于 2024-1-23 14:26:22 | 显示全部楼层
直埋=直接埋地敷设,不穿管
     
发表于 2024-1-23 14:57:18 | 显示全部楼层
如果采用直埋方式,护套线和电缆应穿保护管作为保护措施或选用铠装电缆。
这是规范编制者表达的有问题,
本来只说护套线或电缆(非铠装)不可以采用直埋方式就行了,
或者说只有铠装电缆才允许采用直埋方式。

“室外线缆的敷设方法如直埋、排管、电缆沟、管廊等”,
这里用“排管”代替了电缆规范的“保护管敷设”。
说什么好呐?
     
发表于 2024-1-25 09:11:10 | 显示全部楼层
什么穿管直埋,根本不存在这种敷设方式,按语文的说法就是杂糅

缆规规定的很明确,直埋就是不穿管,穿管就不叫直埋。
这是基本的分类问题,穿管埋地敷设中再区分是单独保护管还是排管。

新规范出现这种问题,只能说电器行业以讹传讹的传承危害太深,很多人依靠经验多过于科学化的分类。
     
 楼主| 发表于 2024-1-31 14:27:06 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-1-23 14:57
如果采用直埋方式,护套线和电缆应穿保护管作为保护措施或选用铠装电缆。
这是规范编制者表达的有问题,
...

你的解释是最合理的。我一直困扰:穿一根管是排管吗?因为排管必须得有电缆井,直埋不需要设井的。
目前看来,规范这句话就是说错了。哪有什么穿管直埋啊。除非是过马路等局部抗压场所需要穿管。其他的穿管就是排管。
     
 楼主| 发表于 2024-1-31 14:29:15 | 显示全部楼层
我一直困惑于:穿一根管是直埋还是排管?
发表于 2024-1-31 14:49:05 | 显示全部楼层
木白 发表于 2024-1-31 14:29
我一直困惑于:穿一根管是直埋还是排管?

不是直埋,也不是排管
     
发表于 2024-2-1 11:11:42 | 显示全部楼层
应该有穿管直埋,施工中路灯电缆很多不是穿PE碳素波纹管直埋敷设
     
发表于 2024-2-1 11:42:10 | 显示全部楼层
sh_13131 发表于 2024-2-1 11:11
应该有穿管直埋,施工中路灯电缆很多不是穿PE碳素波纹管直埋敷设

短距离可以,路灯与路灯之间距离不长。
长距离我不知道怎么穿管直埋,比如穿200米的管子,中间没有电缆井(有电缆井那是排管敷设了)
     
 楼主| 发表于 2024-2-22 16:50:20 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-2-1 11:42
短距离可以,路灯与路灯之间距离不长。
长距离我不知道怎么穿管直埋,比如穿200米的管子,中间没有电缆 ...

所以,我才不理解啊。按规范要求,直埋不用井,如果单纯穿一根管。不设井,我是想象不出来。没见过这么做的。感觉这个条文有很大的问题。但是网上很少有关注到这一块的。我们正好有个项目。正在深挖这一条,因为我们不想做井,能省造价。
     
 楼主| 发表于 2024-2-22 16:52:35 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-2-1 11:42
短距离可以,路灯与路灯之间距离不长。
长距离我不知道怎么穿管直埋,比如穿200米的管子,中间没有电缆 ...

我们现在的项目就是只有一根管。不想做井。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-19 19:17 , Processed in 0.075585 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表