账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1883|回复: 13

[求助] 气体灭火设置

[复制链接]
     
发表于 2024-1-18 21:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个三层建筑物,只有气体灭火,自然排烟。那么整栋楼需要设置火自报么
     
发表于 2024-1-19 09:30:59 | 显示全部楼层
按照防火规范8.4.1条来说有需要联动的设施,但是个人觉得完全没必要,采用气体灭火控制器直接连探测器的系统。
     
发表于 2024-1-19 10:00:50 | 显示全部楼层
找给排水专业沟通,取消气体灭火系统
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-19 10:32:57 | 显示全部楼层
应该是哪里设了气体灭火哪里加火自报就行了,整栋楼没必要吧
     
发表于 2024-1-19 11:41:52 | 显示全部楼层
根本就没有必要上气体灭火,不上电气上的就都不需要了。
     
发表于 2024-1-19 12:35:54 | 显示全部楼层
气体灭火好像是单独的系统
     
 楼主| 发表于 2024-1-19 14:12:30 | 显示全部楼层
wesotrojan 发表于 2024-1-19 10:00
找给排水专业沟通,取消气体灭火系统

给排水取消不了
     
发表于 2024-1-19 14:39:49 | 显示全部楼层

三层建筑物,看下建筑概况
     
发表于 2024-1-20 10:10:41 | 显示全部楼层
看下建筑的用途及单层面积或总面积来确定。
GB50016(2018) 建筑设计防火规范 有如下规定:
8.4 火灾自动报警系统
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的丙类厂房,地下、半地下且建筑面积大于1000m2的丙、丁类生产场所;
2 除粮食仓库外,每座总建筑面积占地面积大于1000m2的丙类棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m2或总建筑面积大于1000m2的卷烟仓库,高层或高架丁类仓库,总建筑面积大于1000m2的地下或半地下丁类仓库;
3 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于31000m2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店、展览厅、观众厅等公共活动场所;
4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过10万册的图书馆,重要的档案馆,博物馆;
5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;
6 特等、甲等剧场,超过1500800个座位的其他等级的电影院或乙等剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆;
7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所托儿所、幼儿园建筑,老年人照料设施,疗养院的病房楼,任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于31000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200100床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;
8 歌舞娱乐放映游艺场所,旅馆建筑;
9 净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内;
10 电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房;
11 二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的营业厅;
12 其他一类高层公共建筑;
13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
     
发表于 2024-1-20 10:20:43 | 显示全部楼层
同意2楼说的,没必要整栋楼都上,只是需要气体灭火区域设置烟温感和气体灭火主机即可。
     
发表于 2024-1-21 10:29:59 | 显示全部楼层
...需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。

说的很清楚,只需要考虑气体灭火保护区域内做即可。
     
发表于 2024-1-21 11:14:45 | 显示全部楼层

我们一栋6层的公寓配电房都没设气体灭火,还有地下室,给排水专业理都不理
     
发表于 2024-1-21 11:52:14 | 显示全部楼层

什么类型建筑啊?重要机房?
     
 楼主| 发表于 2024-1-23 08:55:29 | 显示全部楼层
冷面面包 发表于 2024-1-21 11:52
什么类型建筑啊?重要机房?

社区医院DRCT冷链等
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 13:14 , Processed in 0.142668 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表