[问题探讨] 讨论个接地问题,详见图

[复制链接]
     
发表于 2024-1-17 09:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
见图,见图,见图
1705454244881.png
     
发表于 2024-1-17 09:39:49 | 显示全部楼层
3333333333
     
发表于 2024-1-18 08:26:17 | 显示全部楼层
等电位要求埋深较浅0.3m左右,接地要求埋深教深0.5m以下,我认为两者似乎没有交集
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-18 17:55:58 | 显示全部楼层
第2条没问题
     
 楼主| 发表于 2024-1-18 21:13:44 | 显示全部楼层

其实1、2应该没都问题
     
发表于 2024-1-19 08:28:06 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-1-18 21:13
其实1、2应该没都问题

埋的太深不能作为均压环啊
1705623972873.png
     
 楼主| 发表于 2024-1-19 10:21:49 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-1-19 08:28
埋的太深不能作为均压环啊

这是防雷要求的均压环,不是那个低压电击防护的
     
发表于 2024-1-19 10:33:13 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-1-18 08:26
等电位要求埋深较浅0.3m左右,接地要求埋深教深0.5m以下,我认为两者似乎没有交集

接地埋深0.5是针对人工接地极,不是自然接地极。
     
发表于 2024-1-19 11:02:51 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-1-19 10:21
这是防雷要求的均压环,不是那个低压电击防护的

哦哦,防雷均压环,那我理解错了
     
发表于 2024-1-19 11:04:05 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2024-1-19 10:33
接地埋深0.5是针对人工接地极,不是自然接地极。

哦,我的意思是作为接地的装置,一般不能起到防电击、等电位的作用了
     
发表于 2024-1-19 11:13:37 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-1-19 11:04
哦,我的意思是作为接地的装置,一般不能起到防电击、等电位的作用了

埋深跟你说的这些没有必然关系,人工接地极埋深要求主要考虑的是机械防护。接地装置主要看的技术指标是接地电阻,接地电阻能满足规范要求,漏在地表以外的金属构件都可以做自然接地极。
     
发表于 2024-1-19 13:40:07 | 显示全部楼层
主要问题还是在接地这。1.网格密度这说了等于没说。2.材料特性是否防腐3.埋深不够
     
发表于 2024-1-19 15:00:48 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2024-1-19 10:33
接地埋深0.5是针对人工接地极,不是自然接地极。

有何依据是针对的人工接地极?
     
发表于 2024-1-19 15:59:57 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-1-19 15:00
有何依据是针对的人工接地极?

这话要反过来问,有何规范要求自然接地极埋深不低于0.5m。
     
发表于 2024-1-19 16:11:39 | 显示全部楼层
楼主的问题,本身就隐含着一些概念上的错误。所以重要的不是问题的答案,而是问题的问题。