 楼主| 发表于 2024-1-20 17:43:27 | 显示全部楼层
大家都偏楼了我是想寻求单芯的处理措施而不是为什么这么做,这是消防干线我也用不了WDZN电缆呀
     
发表于 2024-1-20 18:01:10 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-1-20 17:43
大家都偏楼了我是想寻求单芯的处理措施而不是为什么这么做,这是消防干线我也用不了WDZN电缆呀

多花点钱呗!有带磁分隔的金属穿线管,风电里面用得非常多,可穿单芯电缆。
     
发表于 2024-1-20 18:26:35 | 显示全部楼层
如果实在不好买到磁分隔钢管,用无磁不锈钢或铜管等都行啊。就穿个墙,没多少量。