账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5372|回复: 17

住宅各户内辅助等电位端子箱宜安装在设有洗浴设备 的卫生间内

[复制链接]
     
发表于 2024-1-7 13:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题 1.png 2.png
发表于 2024-1-8 08:45:40 | 显示全部楼层
隔了一堵墙难道就不能等电位了
     
发表于 2024-1-8 09:02:01 | 显示全部楼层
这审图的真够**的
     
发表于 2024-1-8 09:31:38 | 显示全部楼层
放外面难道不行吗,图审把规范读死了
     
发表于 2024-1-8 10:52:07 | 显示全部楼层
这审图太教条了吧
     
发表于 2024-1-9 09:41:43 | 显示全部楼层
不好说,设到洗浴间有好有坏,好处是那里才是必须保证等电位的保护区,不好是潮湿容易锈蚀。
     
 楼主| 发表于 2024-1-10 11:13:49 | 显示全部楼层
按照GB55024第4.6.6-4是违规了
     
发表于 2024-1-10 12:58:33 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2024-1-10 11:13
按照GB55024第4.6.6-4是违规了

       这就是应试教育只翻标准答案、不动脑筋思考的后果。卫生间做没做辅助等电位,并不取决于辅助等电位箱是否设在卫生间内。只要卫生间技术上实现了辅助等电位,SEB箱放在哪里有什么关系呢?
     
发表于 2024-1-10 13:05:17 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2024-1-10 11:13
按照GB55024第4.6.6-4是违规了

你绝对不能认!!!这种审图的,坚决怼回去,让他下次多点敬畏。给你提供炮弹——GB50024条文解释。如果一种做法符合技术原理,达到了技术要求,又具有工程合理性,还违了规,简直就是笑话。
SEB箱位置.png
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-10 13:09:28 | 显示全部楼层
但是,可悲之处就在这点。如果没有条文解释的这一条,大家都知道审图意见不合理,但就是奈何不得它。技术上的专制,跟社会一样,权力没有制约。
     
发表于 2024-1-11 11:20:56 | 显示全部楼层
洗脸不算洗浴吗
     
发表于 2024-1-11 11:41:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-1-11 11:43 编辑

别给“洗浴”这种不规范用词误导,
GB55024和GB51348这些条文都是针对浴盆和/或淋浴场所的,洗脸洗手的都不算。


     
发表于 2024-1-16 10:14:41 | 显示全部楼层
这是优化意见吗?按条数提成的?
     
 楼主| 发表于 2024-1-16 10:30:36 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-1-16 10:14
这是优化意见吗?按条数提成的?

审图意见啊,优化意见的话直接给你取了
     
发表于 2024-1-16 11:07:36 | 显示全部楼层
教条主义盛行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 03:55 , Processed in 0.120886 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表