账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3383|回复: 10

现在审图意见依据都包括团体标准了吗

[复制链接]
     
发表于 2024-1-4 19:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
近日云南某小项目,消防负荷为三级负荷,火灾延续时间为2h。结果审图意见来一条,

根据《民用建筑电气线路防火设计标准》T/ASC23-2021第5.3.3条要求,复核补充消防线缆耐火温度要求,火灾延续时间要求。


团体标准如下,
TASC23-2021.jpg

消防是一个任人打扮的小姑娘,规范编写者说你长什么模样你就是什么模样
     
发表于 2024-1-5 10:02:09 | 显示全部楼层
这种标准你不写在设计依据里就不能作为图审依据

点评

审图就这么牛逼,你能怎么的?  发表于 2024-1-5 18:17
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-5 11:22:00 | 显示全部楼层
这个830℃,90min对应的是什么电缆?
     
发表于 2024-1-5 14:47:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-1-5 14:58 编辑

2楼正解。

顺便吐糟一下截图的规范内容:
设备机房内的分支线路也要满足830℃,90min?
消防设备机房内控制柜、消防设备本身能在830℃高温(火)里坚持90min正常工作吗?
     
发表于 2024-1-5 14:50:56 | 显示全部楼层
上次本人经手的一个项目就遇到了质量抽查的专家提这种要求,
全程室外埋地进线的消防用电要用耐火电缆,
申辩居然不成功,
说是设备室内这一小段必须用耐火电缆
     
发表于 2024-1-5 15:11:48 | 显示全部楼层
看你图纸是怎样设计的,室外埋地引入,普通耐火电缆就够。
     
发表于 2024-1-5 15:41:59 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-1-5 14:47
2楼正解。

顺便吐糟一下截图的规范内容:

再扩展一下,消防泵房、消防风机房内部的电缆是否需要耐火电缆,如果这些设备机房内部着火,电缆是耐火了,但是设备已经被烧坏了,只有电缆还有什么用
     
发表于 2024-1-5 16:14:04 | 显示全部楼层
现在团队标准多如牛毛,专家都想写一本,再过若干年,也要大清理一遍。
     
发表于 2024-1-5 16:38:36 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2024-1-5 15:41
再扩展一下,消防泵房、消防风机房内部的电缆是否需要耐火电缆,如果这些设备机房内部着火,电缆是耐火了 ...

可以再拓展一下,消防泵房设置喷淋,消防控制室设置火灾报警探头,这些有什么用。
     
发表于 2024-1-5 18:13:52 | 显示全部楼层
线缆耐火实验的确有两个档位
750摄氏度120min 950摄氏度180分钟(一般常用后者)
这里实际属于审图问题定性错误,应该是按缺少强制性参数要求给你提强条。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 20:22 , Processed in 0.072499 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表