请问,暖通专业的平时排风机上的所有70度防火阀都要接入火灾自动报警系统吗?
发表于 2024-1-4 16:05:22 | 显示全部楼层
平时排风不属于消防吧,怎么接入火灾自动报警呢
     
发表于 2024-1-4 16:38:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 DDou 于 2024-1-4 16:46 编辑

70度防火阀没有反馈信号要求吧,我这里70度的都不接入火警系统,火警规范好像也没有要求
360截图20240104164245157.jpg
360截图20240104164412072.jpg
     
发表于 2024-1-4 16:54:11 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-1-4 16:38
70度防火阀没有反馈信号要求吧,我这里70度的都不接入火警系统,火警规范好像也没有要求

图集14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示里面有需要接入火警系统的70摄氏度防火阀,实操应该还是看你暖通给不给你提
     
发表于 2024-1-4 17:22:51 | 显示全部楼层
我跟暖通说,与消防联动无关的阀,都不要给我提。

比如:卫生间排风的70度阀,重锤式余压口后面接了个70度的防火阀,普通风机的70度防火阀。。。。就别提了,懒得画
     
发表于 2024-1-4 18:03:59 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2024-1-4 16:54
图集14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示里面有需要接入火警系统的70摄氏度防火阀,实操应该还是看你暖 ...

是的,图集是有的;画上当然可以,规范无要求70度要反馈,我这边不画图审也没提过,估计想提没找到规范条纹支持,图集可以参考不能作为审图依据。
     
发表于 2024-1-5 08:26:12 | 显示全部楼层
暖通是否真的知道什么阀跟火灾报警系统有无关?
     
发表于 2024-1-5 09:09:41 | 显示全部楼层
仅平时排风的70度防火阀不应接入火警系统,接入了不就消防非消防共用了么
     
发表于 2024-1-5 09:18:52 | 显示全部楼层
暖通专业自己脑子里都是一团浆糊,为了甩锅,都提给电气,做不做他不管,有问题就找电气。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-5 09:48:22 | 显示全部楼层
《火规》及其配套图集,除了气体灭火系统的通风系统阀门要求纳入火灾自动报警系统外,其他的没有明确规定。图集虽然有70摄氏度阀门,但可以理解为消防补风系统的。
     
发表于 2024-1-5 09:52:08 | 显示全部楼层
只有《民标》13.4.4(6)表达了“设于空调通风管道出口的防火阀......;关闭信号应反馈至消控室......”
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-5 09:59:37 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-1-5 09:48
《火规》及其配套图集,除了气体灭火系统的通风系统阀门要求纳入火灾自动报警系统外,其他的没有明确规定。 ...

补风系统的70度阀规范里好像也没有明确要反馈信号吧,只是图集里画了,想找一下规范条文,一直没找到明确的
     
 楼主| 发表于 2024-1-5 11:51:13 | 显示全部楼层
好像在哪里看到过说70度防火阀动作后要把信息反馈至消控室,想不起来在哪看到的了
     
发表于 2024-1-5 12:21:09 | 显示全部楼层
113120 发表于 2024-1-5 11:51
好像在哪里看到过说70度防火阀动作后要把信息反馈至消控室,想不起来在哪看到的了

民标13.4.4.6
     
 楼主| 发表于 2024-1-5 15:51:03 | 显示全部楼层

这个只是要空调风机的出口处的