账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5495|回复: 4

[问题探讨] 室外预埋管的材质和壁厚

[复制链接]
     
发表于 2024-1-4 10:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,看规范没有太多这方面规定,只看到民标26.2.8弱电的相关规定。有没有其他规范的规定(地方规范也可以参考)。
1.室外预埋管排管用过硬聚氯乙烯UPVC(PVC-U)、玻璃钢RPM,末端管一般用的PE,过路采用混凝土包封(也有采用SC管)。施工现在用排管MPP,末端管用PVC,所以不知道有没有相关建议。
2.室外预埋管的壁厚可有要求。
     
发表于 2024-1-4 10:40:15 | 显示全部楼层
直接问甲方,甲方没有需求就自己设计,壁厚直接写国家标准呗。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-5 08:07:49 | 显示全部楼层
除了材质,壁厚等需要综合考虑车载(环刚度)、锈蚀等等原因吧。
     
发表于 2024-1-5 09:16:01 | 显示全部楼层
壁厚就注明采用国家标准呗。PVC管制作工艺应符合JG/T3050等国家标准;SC管制作工艺应符合GB/T3091等国家标准。
     
发表于 2024-1-11 16:51:59 | 显示全部楼层
室外如果是金属管,要求采用壁厚不小于2.0mm的热镀锌钢管,我记得民标里提了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 16:54 , Processed in 0.332636 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表