[求助] 请问,对于这样的设置中,这个更衣间是否需要伙火灾自动报警系统中的探测器呢?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-25 11:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,对于这样的设置中,这个更衣间是否需要伙火灾自动报警系统中的探测器呢?
微信图片_20231225113041.png
发表于 2023-12-25 11:37:31 | 显示全部楼层
更衣间建议设置
     
发表于 2023-12-25 14:15:00 | 显示全部楼层

规范上没有明确说更衣间
但找到一条
报警规范附录D
28 歌舞娱乐场所中经常有人滞留的房间和可燃物较多的房间。
你这个是娱乐场所吗?
32 其他经常有人停留的场所、可燃物较多的场所或燃烧后产生重大污染的场所。
更衣间算不算可燃物较多场所?
作为设计人员
这个更衣室算不算可燃物较多场所?
算的话你就设置
不算的话你就不设
这是设计应该根据规范做出应有的判断
不设的话审图是不是要提?
那么作为审图
如果提就要给出规范依据哪一条
如果找不出依据就不能提



     
发表于 2023-12-25 14:17:53 | 显示全部楼层
那么要是设计认为更衣间不属于”可燃物较多场所“不设,
而审图认为更衣间属于”可燃物较多场所“
那各自提供自己的依据
     
发表于 2023-12-25 14:39:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunxlei-2024 于 2023-12-25 14:40 编辑

如果我是设计那么我就要求拿出依据回复审图
目前规范上对”可燃物较多场所“定义我是没有找到
但我可以找到的是GB50098-2009《人民防空工程设计防火规范》第4.2.4-1条有30Kg/平方米,结合条文说明
可以用来更衣间是可燃物较多的依据(木质衣柜)
业可以用来更衣间不是可燃物较多的依据(金属材质衣柜)
222222222222222222222.png
11111111111111111111111.png
     
发表于 2023-12-25 14:48:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunxlei-2024 于 2023-12-25 14:49 编辑

那么说到这里了
如果我是设计
我就设上(木质衣柜的情况,反之不设)
这个时候的设上
不是别人建议设上的
也不是怕审图提设上的
更不是甲方要求设上的
反而甲方如要求取消的时候强力回击的依据
这才是设计啊
     
发表于 2023-12-25 14:52:37 | 显示全部楼层
不好意思啊
没有仔细看你的附图
你这个附图就是一个卫生间
设个毛线啊
     
发表于 2023-12-25 16:34:05 | 显示全部楼层
建议设,多两个探头既不麻烦,又没多少钱,干嘛给自己留个有争议的设计
     
发表于 2023-12-25 16:41:53 | 显示全部楼层
sunxlei-2024 发表于 2023-12-25 14:15
规范上没有明确说更衣间
但找到一条
报警规范附录D

我作为审图来说,这种房间,设不设置设计自己考虑,都不是强条的内容,关我审图屁事。

审图提这种意见,是闲的没事做。
     
发表于 2023-12-25 16:44:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunxlei-2024 于 2023-12-25 16:47 编辑
yzjjhk 发表于 2023-12-25 16:41
我作为审图来说,这种房间,设不设置设计自己考虑,都不是强条的内容,关我审图屁事。

审图提这种意见 ...

还是依据问题啊
     
发表于 2023-12-25 16:45:15 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-12-25 16:34
建议设,多两个探头既不麻烦,又没多少钱,干嘛给自己留个有争议的设计

现在讨论的又不仅是这两个探头的 成本问题
是讨论依据问题
     
发表于 2023-12-25 16:47:17 | 显示全部楼层
sunxlei-2024 发表于 2023-12-25 16:44
还是依据问题啊,没有依据审图就不应该提

审图跟你说,为了更安全,还是设置吧。

万一你不改,就不给你过审图,你又能怎么样呢?
最后还不是要改。。。。
     
发表于 2023-12-25 16:49:43 | 显示全部楼层
yzjjhk 发表于 2023-12-25 16:47
审图跟你说,为了更安全,还是设置吧。

万一你不改,就不给你过审图,你又能怎么样呢?

这样的审图还叫审图吗?
设计人员就是被这些人搞得没有脾气了
行业乱像横行
     
发表于 2023-12-25 16:51:47 | 显示全部楼层
yzjjhk 发表于 2023-12-25 16:47
审图跟你说,为了更安全,还是设置吧。

万一你不改,就不给你过审图,你又能怎么样呢?

不要说审图不给过,可能有的院自己就不给过
     
发表于 2023-12-25 17:06:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-12-25 17:09 编辑

不管你们做不做,反正我做。
依据就是“本条所规定的场所,如未明确具体部位的,除个别火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等外,需要在该建筑内全部设置火灾自动报警系统。”
这一条不求说法所有人,但是可以说服我,图纸上有我的名字我就要求设。不要说这是卫生间,有储物柜的我都管他叫更衣室,建筑叫卫生间也不行。