账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1608|回复: 5

[求助] 气体灭火

[复制链接]
     
发表于 2023-12-24 15:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,像弱电机房、病案库等设置气体灭火的房间内的防火阀、配电箱的联动是接入此房间内的气体灭火系统中联动还是接入此房间外的火灾自动报警系统中联动呢?
     
发表于 2023-12-24 16:59:21 | 显示全部楼层
电动防火阀联动关闭接入气体灭火系统中,切非的配电箱可以接入房价外的火灾自动报警系统中,如果是此房间的空配电箱、通风控制箱可以接入气体灭火系统中联动。
     
发表于 2023-12-24 17:14:58 | 显示全部楼层
一般都是接入本房间的气灭控制器中
发表于 2023-12-25 15:24:57 | 显示全部楼层
可以看看16D303-2 P90/91 事故风机联动是连接到气体报警控制器,通过动合触点的形式实现的
     
发表于 2023-12-26 09:52:45 | 显示全部楼层
火灾报警规范里有
     
发表于 2023-12-26 11:07:17 | 显示全部楼层
气体灭火控制器,然后通过总线连接到联动主机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 14:00 , Processed in 0.106409 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表