账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: chshchy

关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

[复制链接]
     
发表于 2007-11-14 23:52:23 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<P>手动就不存在LZ说的问题了</P>
<P>对于一类高层的消防设备 手动在某些情况下难以满足规范精神</P>
<P>虽然规范针对自备发电做出30S的规定 但看条文解释 对消防扑救来说,切换时间越短越好。考虑目前我国供电技术条件,规定在30s以内。</P>
<P><BR> </P>
     
发表于 2007-11-15 19:14:35 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-11-14 9:43:20</I>)的发言</DIV>
<DIV class=quote><FONT color=#0000ff>投入时应手动断开非保障负荷,以保证变压器正常工作。</FONT></DIV><BR><BR>三级负荷加失压脱扣器,就不用手动了。母联开关我都选到和主开关一般大,这样要求其自动投入就没问题了
     
发表于 2007-11-15 21:52:59 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-11-15 19:14:35</I>)的发言<BR>
母联开关我都选到和主开关一般大,这样要求其自动投入就没问题了</DIV><BR>也不尽然 还要看设计方案 有时两边都有三级负荷<BR>
发表于 2007-11-16 10:46:21 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<P>一般低压联络柜都是手动的,比如西门子低压联络通过钥匙合闸、分闸。</P>
发表于 2007-11-16 13:04:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-11-16 22:34:20 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

老诚,你说的手动和前面几位说的手动不是一回事吧?
     
发表于 2007-11-18 22:15:54 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<P>现在倾向于母联用负荷开关,不用断路器。</P>
<P>此处的断路器的保护基本用不到。。。。。。。</P>
发表于 2007-11-19 07:10:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-11-19 12:59:12 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

哈哈哈,老诚,听你说话,我就像坐飞机,云里雾里的。
 楼主| 发表于 2007-10-30 11:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>单母线分段,母联的断路器(一般是我们的QF2)一般按照这两段母线上的消防负荷(或保障性负荷)来选择,因此整定电流肯定小于母排上的总计算电流,这个时候需要分例脱扣器先将非消防(或非保障)切除,再投入QF2,才能保证QF2投入后不跳闸(特别是在非消防负荷非常大的时候,由于断路器的反时限特性,断路器将很快跳闸)。</P>
<P>大家在做设计遇到这样的情况时,有没有考虑这个问题呢?如果他们之间需要时间上的配合,那么多少是合适的呢?</P>
发表于 2007-10-30 13:55:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-10-30 14:11:57 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<P>多谢治学斑竹的帮助。</P>
<P>可能是我没有表达清楚,是我看到一个正好有这问题的系统图,因此突然想起就只针对这种情况的疑问。</P>
<P>关于时限配合,我感觉需要有时间差的地方还非常多。</P>
<P>一时很乱,说不清楚。有空的时候理一理,再来请教大家。</P>
     
发表于 2007-10-31 17:36:19 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 11:36:25</I>)的发言<BR>
<P>单母线分段,母联的断路器(一般是我们的QF2)一般按照这两段母线上的消防负荷(或保障性负荷)来选择,</P><BR></DIV><BR><BR>你是这样选的母联断路器吗?考虑一台变压器失电时另一台带本台的全部一级和部分二级负荷,也不应该按消防负荷选择母联开关
     
发表于 2007-10-31 20:48:36 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-10-31 17:36:19</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 11:36:25</I>)的发言<BR>
<P>单母线分段,母联的断路器(一般是我们的QF2)一般按照这两段母线上的消防负荷(或保障性负荷)来选择,</P><BR></DIV><BR><BR>你是这样选的母联断路器吗?考虑一台变压器失电时另一台带本台的全部一级和部分二级负荷,也不应该按消防负荷选择母联开关</DIV><BR><BR>这个题目我就看懂了这截,我顶黑子。
     
发表于 2007-10-31 20:49:39 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 13:55:00</I>)的发言<BR>
<P>本题可收编入注册考试试题库。理由:干扰项太多。</P>
<P>单母线分段与双母线的区别和应用,在我的群里详细讨论过。</P>
<P>你这题,首先单母线分段不仅仅是为消防负荷准备的。普通负荷也可以依运行需要确定母联是断是连。其次火灾时强切非消防负荷后,是否起泵还要等一下火灾确认信号,也就是其他帖上说的与门吧。</P>
<P>以上是对你干扰项的回答。</P>
<P>“大家在做设计遇到这样的情况时,有没有考虑这个问题呢?如果他们之间需要时间上的配合,那么多少是合适的呢?”</P>
<P>答:按双电源切换时间需要时间就可以了,满足供规要求+时间继电器可调时间要求+设计取值习惯=约3S或5S都行。</P></DIV>
<P><BR><BR>老诚,板爷这番话到底什么意思?你怎么分析了这么多?我怎么不明白他说什么?</P>
<P>你再解释解释。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 23:38 , Processed in 0.086600 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表