账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 990571262

[求助] 住宅入户线缆可以经过厨房到强弱电箱吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-22 10:27:25 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2023-12-22 08:56
8+F,没得电井的,桥架就在那个缝缝里面

没电井应该??

开发商和建筑都瞎搞?
     
发表于 2023-12-22 11:07:05 | 显示全部楼层
本工程不存在违反GB 50368-2005 住宅建筑规范8.1.4的问题。引至配电箱的线路不能沿墙敷设吗?为啥要走厨房内?竖向桥架敷设倒是可能存在问题。
     
 楼主| 发表于 2023-12-22 11:22:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-12-22 10:27
没电井应该??

开发商和建筑都瞎搞?

没得哦,面积卡的紧的很,多一分公摊都不愿意
     
 楼主| 发表于 2023-12-22 11:25:51 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-12-22 11:07
本工程不存在违反GB 50368-2005 住宅建筑规范8.1.4的问题。引至配电箱的线路不能沿墙敷设吗?为啥要走厨房 ...

没说一定走厨房哦,只是讨论一下可不可以哈。走外墙也是可以,但是又提出和烟道交叉贴近。外墙敷设桥架有啥弊端呢,可有依据不让走呢
     
发表于 2023-12-22 16:55:48 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2023-12-22 11:25
没说一定走厨房哦,只是讨论一下可不可以哈。走外墙也是可以,但是又提出和烟道交叉贴近。外墙敷设桥架有 ...

你那个位置,人能进去吗?如何施工?
     
发表于 2023-12-23 15:01:30 | 显示全部楼层
路由走向没问题,横向明敷,竖向暗敷。可能竖向桥架很难施工。
     
发表于 2023-12-25 09:34:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 08:53
所有线路应走在公共区域,不应走在户内

这户的线走自己户内怎么了?
     
发表于 2023-12-25 09:39:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 09:14
GB 50368-2005 住宅建筑规范8.1.4

8.1.4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。


一、干线(管)不应布置在套内,这户的进线是干线(管)吗?
二、”公共功能“的阀门、设备。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 14:01 , Processed in 0.074368 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表