审图提所有的隔离开关都要用4P,我只是进线隔离开关用4P,老师依据是50054的3.1.3
还提了一级负荷末端双切,依据51348的3.2.10.求教大佬,怎么跟老师解释好点
     
发表于 2023-12-20 12:34:58 | 显示全部楼层
隔离开关应断开所有带电导体,能确保地电位的除外。难道N导体不属于带电导体?你还解释什么?
多一极会穷三代吗?
     
发表于 2023-12-20 13:06:41 | 显示全部楼层
GB50054-2011/3.1.15在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:
1、有中性导体的 IT 系统与 TT 系统或 TN 系统之间的电源转换开关电器;
2、TT 系统中,当负荷侧有中性导体时选用隔离电器;
3、IT 系统中,当有中性导体时选用开关电器。
     
发表于 2023-12-20 14:00:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-12-20 14:04 编辑
dqaq 发表于 2023-12-20 12:34
隔离开关应断开所有带电导体,能确保地电位的除外。难道N导体不属于带电导体?你还解释什么?
多一极会穷 ...

如果这个位置装设断路器,用3P,改成隔离开关(以前老规范叫负荷开关)就需要4P了?这样没道理吧?

以前检修用的隔离开关,现在规范叫隔离器,这个用4P无异议,就应该断开所有带电导体。

所以,关键是作者到底是什么位置的电气装置,且所说的“隔离开关”到底是什么?


VeryCapture_20231220140329.jpg

     
发表于 2023-12-20 14:13:15 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-20 12:34
隔离开关应断开所有带电导体,能确保地电位的除外。难道N导体不属于带电导体?你还解释什么?
多一极会穷 ...

隔离开关应断开所有带电导体是哪里的要求
     
发表于 2023-12-20 14:35:58 | 显示全部楼层
个人观点:1,3P与4P均可;2 非消防一级负荷可不在末端切换,民规编制组有个答复可以找一下
     
发表于 2023-12-20 14:44:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-12-20 15:01 编辑
x01oct 发表于 2023-12-20 14:00
如果这个位置装设断路器,用3P,改成隔离开关(以前老规范叫负荷开关)就需要4P了?这样没道理吧?

以 ...

这就是个问题。我之前在其他帖子里好几次说到这个事,如果用低断兼作隔离器,应该用4P。下帖21#。单相双电源转换开关 - 第2页 - 建筑电气技术 - 建筑电气论坛-Building Electricity - Powered by Discuz! (jzdq.net.cn)
     
 楼主| 发表于 2023-12-20 14:44:40 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-12-20 14:35
个人观点:1,3P与4P均可;2 非消防一级负荷可不在末端切换,民规编制组有个答复可以找一下

嗯,谢谢。
     
 楼主| 发表于 2023-12-20 14:49:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-12-20 14:00
如果这个位置装设断路器,用3P,改成隔离开关(以前老规范叫负荷开关)就需要4P了?这样没道理吧?

以 ...

就是你图上78 隔离开关
     
发表于 2023-12-20 15:16:10 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-12-20 14:13
隔离开关应断开所有带电导体是哪里的要求

GB17045。这一直是个马蜂窝问题。可参考这个帖子。住宅进线断路器是3P还是4P - 第2页 - 建筑电气技术 - 建筑电气论坛-Building Electricity - Powered by Discuz! (jzdq.net.cn)
GB17045-2008隔离电器.png
     
发表于 2023-12-20 15:21:57 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-12-20 13:06
GB50054-2011/3.1.15在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:
1、有中性导体的 IT 系统与 TT  ...

这条是讲充分条件,指满足这些条件一定要开断N极;但不是必要条件,即不满足这些条件,也未必不需要开断N极。包括后面的条文说明,都明确提到这一点,说需要设计人员根据情况确定。
     
发表于 2023-12-20 15:31:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-20 15:16
GB17045。这一直是个马蜂窝问题。可参考这个帖子。住宅进线断路器是3P还是4P - 第2页 - 建筑电气技术 -  ...

一般情况下,TN-S系统的中性导体可以认为是处于可靠地电位吧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-20 15:35:33 | 显示全部楼层
难为设计人员了
     
发表于 2023-12-20 15:42:45 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-12-20 15:31
一般情况下,TN-S系统的中性导体可以认为是处于可靠地电位吧。

不能。基本上只有两个地方可以:1、变压器N通过低压配电柜母排接地,一级配电回路出线处;2、TN-C-S系统-C转-S处,有重复接地。
     
 楼主| 发表于 2023-12-20 16:23:50 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-20 15:42
不能。基本上只有两个地方可以:1、变压器N通过低压配电柜母排接地,一级配电回路出线处;2、TN-C-S系统- ...

大佬,学习了