账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1916|回复: 5

[求助] 火灾探测器设置

[复制链接]
     
发表于 2023-12-19 16:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,对于厨房内的冷食库、主食库、副食库内是要设置感烟探测器还是感温探测器呢?
     
发表于 2023-12-19 17:55:23 | 显示全部楼层
个人认为烟感
     
发表于 2023-12-19 17:57:43 | 显示全部楼层
冷库可以理解为一个大的冰箱,做探测器没有意义,食库是放东西的,做烟感,不像厨房有蒸汽要做温感
     
发表于 2023-12-20 08:17:19 | 显示全部楼层
我们项目的温感和燃气探测器设置位置(其余地方都是烟感)
1、燃气探测器:西餐厨房、烹饪间、加工间、
2、点式感温探测器:西餐厨房、面粉加工间、烹饪间、加工间、
     
发表于 2023-12-20 18:04:47 | 显示全部楼层
电气小弟0624 发表于 2023-12-19 17:57
冷库可以理解为一个大的冰箱,做探测器没有意义,食库是放东西的,做烟感,不像厨房有蒸汽要做温感

冷库也需要做,记得好像有规范要求
     
发表于 2023-12-22 10:07:07 | 显示全部楼层
电气小弟0624 发表于 2023-12-19 17:57
冷库可以理解为一个大的冰箱,做探测器没有意义,食库是放东西的,做烟感,不像厨房有蒸汽要做温感

但是冷库又不在建规8.4.1说明中的火灾危险性小的部位之内,你该作还是跑不掉的吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 13:59 , Processed in 0.075304 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表