账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5966|回复: 8

[求助] MEB及消控室专用接地干线

[复制链接]
     
发表于 2023-12-14 15:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于下图中这样一栋建筑
MEB若设置在消防控制室内,那么消防控制室的专用接地干线是否还需要再设置呢?若不需要需要设置消防控制室的专用接地干线,用MEB直接与建筑基础用-40X4热镀锌扁钢(还是采用线芯截面面积不小于25mm2的铜芯绝缘导线连接)连接即可是否可行呢?
QQ截图20231214154828.png

发表于 2023-12-14 17:02:45 | 显示全部楼层
MEB及专用接地干线都是必须的
     
发表于 2023-12-14 19:27:54 | 显示全部楼层
MEB要连两根接地干线到接地体
     
 楼主| 发表于 2023-12-15 10:17:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-14 17:02
MEB及专用接地干线都是必须的

那请问专用的接地干线怎么设置呢?从哪里接到哪里,需要再设置一个LEB端子,之后由LEB端子引专用接地干线至建筑基础吗?
发表于 2023-12-15 10:32:54 | 显示全部楼层
113120 发表于 2023-12-15 10:17
那请问专用的接地干线怎么设置呢?从哪里接到哪里,需要再设置一个LEB端子,之后由LEB端子引专用接地干线 ...

就从MEB接BV25铜芯线到基础(基础处做个接线盒,铜芯线通过螺栓接入预埋扁钢)
     
 楼主| 发表于 2023-12-15 14:21:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-15 10:32
就从MEB接BV25铜芯线到基础(基础处做个接线盒,铜芯线通过螺栓接入预埋扁钢)

意思是从MEB端子箱处要引出两个干线至基础,一个是用-40X4热镀锌扁钢引至基础接地,另外一个就是采用线芯截面面积不小于25mm2的铜芯绝缘导线与建筑接地体之间连接,这样是否正确呢?
发表于 2023-12-15 16:15:00 | 显示全部楼层
113120 发表于 2023-12-15 14:21
意思是从MEB端子箱处要引出两个干线至基础,一个是用-40X4热镀锌扁钢引至基础接地,另外一个就是采用线芯 ...

消防控制室的,只需要BV25
发表于 2023-12-15 16:15:57 | 显示全部楼层
113120 发表于 2023-12-15 14:21
意思是从MEB端子箱处要引出两个干线至基础,一个是用-40X4热镀锌扁钢引至基础接地,另外一个就是采用线芯 ...

变电所的需要两个镀锌扁钢接地
     
 楼主| 发表于 2023-12-19 16:30:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-15 16:15
消防控制室的,只需要BV25

请问树总,对于这栋单体总等电位MEB与基础的连接只用BV25的连接就可以了,不需要再另外设置扁钢了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 14:00 , Processed in 2.390346 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表