[求助] 热稳定计算

[复制链接]
     
发表于 2023-12-12 10:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
假设变压器1000KVA,低压出线断路器短延时整定电流为1000A,瞬时脱扣器整定电流值为2500A,短延时时间整定为0.4S,S≥(I/k)√t 中的I是取1000A或是2500A还是该断路器出口处的短路电流呢?
     
发表于 2023-12-12 10:27:49 | 显示全部楼层
1、整定值肯定不对。
2、发热是由真实短路电流产生的,不是刻在保护装置上的整定电流产生的,那只是一个数字。你说该用哪个?
     
发表于 2023-12-12 10:35:18 | 显示全部楼层
1、热稳定应该用短路电流算。
2、低压系统在实际工程中没办法计算热稳定吧,因为很难获得准确的断路器动作时间。
     
 楼主| 发表于 2023-12-12 10:42:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-12 10:27
1、整定值肯定不对。
2、发热是由真实短路电流产生的,不是刻在保护装置上的整定电流产生的,那只是一个数 ...

看任老的书,感觉有点迷惑,故发帖解惑
截图20231212103838.png
     
发表于 2023-12-12 11:05:33 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2023-12-12 10:42
看任老的书,感觉有点迷惑,故发帖解惑

这只是工程上对边界条件的一种计算方法。也就是如果只知道短路电流在短延时脱扣器保护范围内,则只要选择95mm2电缆,一定满足要求。当然,可能有浪费。
     
发表于 2023-12-12 11:10:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-12-12 11:26 编辑

发表拙见,帮大佬圆一下。
解释一:
1、解后边的“短路电流在5000A以上到20000A以下是设计前提条件”,大佬默认的是你是提前知道的。
2、虽然你知道短路电流具体值(比如16000),但是大佬他不知道,所以他取极限值20000A.
解释二:
1、大佬和你都不知道短路电流具体值,但是大佬假定了一个低压系统的极限的短路电流值(大于2万),代入瞬时脱扣器动作时间后求得的S截面小于答案中的S截面,最后以这个小于2万的故障电流值验算结果为准。再后来大佬写书的时候把这一步省略了。

针对解释2这我再拓展一下,短延时脱扣按0.4S考虑,瞬时脱扣器脱扣时间按0.01S考虑,时间差了40倍,那短路电流值只要不大于6.3倍的Isd2值,热稳定校验用瞬时脱口值Ii值+Tsd时间校验就是可靠的,只会存在导线截面取值偏大的情况。
     
发表于 2023-12-12 11:55:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 hastings 于 2023-12-12 11:57 编辑

你按短延时计算出来的电缆截面基本是满足(小于)按载流量计算选取的截面值,符合配四手册上的话:
短延时脱扣器的动作时间一般为0.1~0.4s,根据经验,选用带短延时脱扣器的断路器所保护的配电干线截面积不会太小,均能满足式(11.2-4)要求,可不校验。

     
 楼主| 发表于 2023-12-12 14:17:17 | 显示全部楼层
感谢以上各位大佬解答
     
发表于 2023-12-12 14:17:44 | 显示全部楼层
热稳定按焦耳积分算就不需要那么大的电缆了
     
发表于 2023-12-12 15:09:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-12-12 15:10 编辑

计算电流900 A这个级别的回路热稳定通常不是导线截面选取的制约因素,
按载流量选取的电缆截面远大于95mm2,
所以觉得4#这个计算特例在工程上没什么实际意义,
工程上真正需要关注热稳定校核的是低压柜出线的短距离小截面电缆。
     
发表于 2024-1-29 15:25:59 | 显示全部楼层
肯定是短路电流计算热稳定了