账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: D800-1~8

[求助] 疏散标志灯:E、S符号的灯,产品上有什么区别?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-30 12:47:17 | 显示全部楼层
我有个项目:二层某出口,出去之后先经过一段有顶的室外区域,再经过一段露天的室外区域,再经过一个室外露天楼梯/台阶,才能疏散到地面。。。。

那么,这应该用那种标志??

有顶的室外区域:室外非安全区,所以理论上不能用安全出口灯
露天的室外区域:就算它是室外安全区,但是不是直通的,所以理论上也不能用安全出口灯
室外露天楼梯/台阶:室外安全区,这个咋设灯?

所以,最终是不是应该在二层出口处设一个疏散出口灯??还是设一个安全出口灯??
说实话,火灾疏散时人跑到这里了,你出去逃跑就是了,你管他是啥灯呢~~
     
发表于 2023-11-30 13:20:27 | 显示全部楼层
理论上是字不一样实际产品没个区别
     
发表于 2023-11-30 13:23:10 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2023-11-29 14:22
审图的也是,提这条用来凑凑条数。

审图啥都不用管。就提就行出问题他们也不用坐牢都是设计背锅。
他们眼里就他们最大国家法律都狗屁不是
     
发表于 2023-11-30 14:06:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-11-30 12:28
我不需要确定,定义要严谨,漏一部分算啥?

AC24V又不是见不到。。。。

1,非A即B,只是你自己认为的。定义:小于DC36消防灯具,A类;大于AC/DC36消防灯具,B类。

2,你有小于AC36的灯具获得消防认证,那你可以问问厂家怎么过的认证,搞不好也能弄个550防水规范一样的事来。
     
发表于 2023-12-1 08:54:48 | 显示全部楼层
我们这里审图都默认,疏散路径上直接通向室外的出口为安全出口(S标志灯),其余为疏散出口(E标志灯)。大概意思就是人员跑到安全地方前的最后一个出口为安全出口,其余跑的过程经过的出口为疏散出口。
     
发表于 2023-12-1 12:19:37 | 显示全部楼层
电气审图老师要是能提一条喊建筑专业把疏散出口和安全出口在建筑图纸标清楚就有依据了
     
发表于 2023-12-1 13:32:22 | 显示全部楼层
然而规范没有要求分开表示
     
发表于 2023-12-1 14:13:45 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-11-30 14:06
1,非A即B,只是你自己认为的。定义:小于DC36消防灯具,A类;大于AC/DC36消防灯具,B类。

2,你有小 ...

我没有定义非A即B,你可以看一下我15#楼的回复,我用的是问号,说的是似乎规范有这个意思。
我也很明确的说了,规范没有B的定义,属于严重错误。

你给的B的定义,规范里没有,是图集里面的,同样是出处不详。

AC36V以下,没有定义。至于有没有产品,我不知道,也不需要知道,因为生产出来算哪个类型?规范没说,我一直说是定义模糊,重复了好几遍了
     
发表于 2023-12-1 14:16:43 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-12-1 08:54
我们这里审图都默认,疏散路径上直接通向室外的出口为安全出口(S标志灯),其余为疏散出口(E标志灯)。大 ...

毫无必要,根本没有任何原因需要区分这两种
     
发表于 2023-12-1 15:38:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-11-30 12:41
1.社会上消防管理部门有任何安全出口、疏散出口的宣传么?没有
2.国际上,英文区用EXIT,法文区用Sortie ...

审图有时间了,闲的蛋疼
     
发表于 2023-12-1 15:45:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-12-1 20:59 编辑
890214 发表于 2023-12-1 15:38
审图有时间了,闲的蛋疼

这个有的时候还真不能只怪审查师,
我审查的项目好几次消防复查给别人提这种问题了,
消防主管部门也觉得复查意见有道理(规范的确有这么写,尽管是条文说明里的),
次数多了嫌烦也就叫设计师尽量这样做。
     
发表于 2023-12-1 16:11:29 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-12-1 15:45
这个有的时候还真不能只怪审查师,
我审查的项目好几次消防复查给别人提这种问题了,
消防部分也觉得复 ...

我们审图基本不提这种意见。审图这么审,是闲的发慌
     
发表于 2023-12-3 17:09:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-11-29 14:01
总结一下,吐槽一下,见附件

1、看附件要收费没什么,但最好应该先声明一下。
2、51309的安全出口和疏散出口的定义区别见51309第3.2.8条条文说明:安全出口是直通室外安全区域的出口,对应的是安全出口标志灯;疏散出口是供人员安全疏散用的楼梯间的出入口或直通室内安全区域的出口,对应的是疏散出口标志灯。安全出口和疏散出口上方设置的出口标志灯应有所区别,安全出口上方设置的标志灯的指示面板应有“安全出口”字样的文字标识,而疏散出口上方设置的标志灯的指示面板不应有“安全出口”字样的文字标识。
3、吐槽一下:51348关于安全出口和疏散出口的定义,确实和50016不一致。50016里面各层疏散楼梯间的入口属于安全出口,但51348里面属于疏散出口。这种区别在实际设计中导致了一些问题。
     
发表于 2023-12-3 17:24:15 | 显示全部楼层
dinghuisi 发表于 2023-12-3 17:09
1、看附件要收费没什么,但最好应该先声明一下。
2、51309的安全出口和疏散出口的定义区别见51309第3.2. ...

1.积分是您花钱买的么?既然不是,谈何收费?收费也不是我收的,您可以找admin投诉
2.这个问题,请看我30#楼的说法
3.我说的很明白了,我认为(当然您可以不同意)区分这两种出口,就是形式主义+教条注意,外加扯淡!!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-19 12:50:01 | 显示全部楼层
这个讨论的话题,我个人看法是审图老师较真了,图例表中用S代表安全出口,用E代表疏散出口,说明白就行了,按图例表的说明进行选型,较真用E代表安全出口,用其他图案或文字代表疏散出口,非得统一来做吗?这个要求恐怕是过于形式了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:20 , Processed in 0.090925 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表