账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6172|回复: 13

[规范条文] 帮忙看下甲类厂房三级负荷消防疏散照明这么设置是否可行

[复制链接]
     
发表于 2023-11-22 16:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yuebingw 于 2023-11-23 10:38 编辑

一个甲类厂房,消防负荷等级三级,非人员密集场所,设24V消防疏散安全出口指示灯,非集中电源非集中控制系统,厂房内设了一个照明配电箱,有普通照明供电回路,带蓄电池兼做备用照明,其中一路输出设220V/24V变压器,直接给24V消防疏散指示灯供电,照明配电箱进线电源单路,引自配电室。配电室为另外一个独立建筑物。
问题:
1.未设置A型应急照明配电箱,而是和普通照明箱供用了,是否允许?
2.如果将现有照明配电箱看成是应急照明配电箱,依据51309 3.3.7 第3条3)条,A型应急照明配电箱的变压装置可设置在应急照明配电箱内。那么应急照明配电箱的电源引自配电室是否合理?因为513093.3.7 第3条2)条:非集中控制系统应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配单箱供电。
PS:之所以提出这个问题,是因为项目已经照此安装建设完毕,业主找的原设计单位资质不满足要求,需要我们套图走个流程,要签我们的名字,私营企业给人打工者都懂的,这字是签还是不签?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-11-22 16:58:48 | 显示全部楼层
问题1,不允许。问题2,要是无其他供电来源,从配电室也不是不可以的吧。
发表于 2023-11-22 17:03:52 | 显示全部楼层
甲类厂房里面能设置配电箱?
     
发表于 2023-11-22 17:31:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-22 17:03
甲类厂房里面能设置配电箱?

树总可以的,防爆即可
     
发表于 2023-11-22 17:54:17 | 显示全部楼层
1、不可以,要设集中电源;2、可以由普通照明想给一个回路给集中电源
     
 楼主| 发表于 2023-11-22 19:51:24 来自手机 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-22 17:54
1、不可以,要设集中电源;2、可以由普通照明想给一个回路给集中电源

采用的是非集中电源,并非一定要集中电源
     
发表于 2023-11-22 21:00:53 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-11-22 16:58
问题1,不允许。问题2,要是无其他供电来源,从配电室也不是不可以的吧。

如果是仅有一个24V消防疏散安全出口指示灯,也要设应急照明配电箱?

点评

按道理,是这样。见过答疑,是你认为的做法。不过是商铺吧。  发表于 2023-11-23 09:20
     
发表于 2023-11-23 08:29:24 | 显示全部楼层
我觉得如果应急灯数量很少的情况下,比如就几个,用自带电源,非集中控制,可以采用:“其中一路输出设220V/24V变压器,直接给24V消防疏散指示灯供电,照明配电箱进线电源单路,引自配电室”。
     
发表于 2023-11-23 09:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
必须直接采购有证的标准化产品
非标准化、侵权的三无产品不得使用。

甲类厂房 ,电箱放室外安全区外墙

应急照明箱从甲类厂房的总电箱接1根电缆。


     
 楼主| 发表于 2023-11-23 10:04:04 来自手机 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-11-23 09:02
必须直接采购有证的标准化产品
非标准化、侵权的三无产品不得使用。


必须是有证的标准化产品,出处哪里?好像无要求啊
     
 楼主| 发表于 2023-11-23 10:32:41 来自手机 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-11-23 08:29
我觉得如果应急灯数量很少的情况下,比如就几个,用自带电源,非集中控制,可以采用:“其中一路输出设220V ...

很少,就3个,厂房也不大,现在问题是情理上容许,规范上容许吗?
     
发表于 2023-11-23 12:29:07 | 显示全部楼层
yuebingw 发表于 2023-11-23 10:32
很少,就3个,厂房也不大,现在问题是情理上容许,规范上容许吗?

那就问问审图单位吧。
     
发表于 2023-11-23 13:20:10 | 显示全部楼层
yuebingw 发表于 2023-11-23 10:04
必须是有证的标准化产品,出处哪里?好像无要求啊


51309附录C。合格证、检验报告、认证证书、认证标识。
只要你套了51309,就要选用符合51309要求的产品。




除非钻空子,跳出51309框框



55037通用规范谈的是开放、通用、宽泛的———【消防应急照明、灯光疏散指示标志】,没说要符合51309,没限定采用51309所述的【系统】


但是普遍惯性的带入到51309【消防应急照明和疏散指示系统


只装几个灯,作为【应急照明设施、装置】,是不是套不上51309了?不用受应急照明集中电源、应急照明配电箱、非火灾点亮种种约束。


但,50016要求符合17945,《消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010,名字也带系统二字。


反过来套最原始的17945,看看有没有适宜更简单、更原始、更不忘初心的【应急照明设施、装置】
搜狗截图20231123125758.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 14:00 , Processed in 0.302501 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表