关于应急或消防配电箱管道是否要再刷防火涂料

[复制链接]
     
发表于 2023-11-16 10:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急或消防动力及照明回路,明敷JDG管是否还需要涂防火涂料,设计说明里没有明确提,只是列了一大堆的规范及图集号
     
发表于 2023-11-16 10:10:58 | 显示全部楼层
建规10.1.10-1及条文说明,55037通规10.2.3
     
发表于 2023-11-16 10:21:47 | 显示全部楼层
设计说明里只列出规范,没写具体内容的,通常审图会提漏项
     
发表于 2023-11-16 10:28:09 | 显示全部楼层
55037-2022 为通用规范,非单纯的设计规范,就算设计中没有引用相关说明,施工单位也需要满足GB55037-2022 10.2.3的要求。
     
发表于 2023-11-16 11:16:03 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-16 10:28
55037-2022 为通用规范,非单纯的设计规范,就算设计中没有引用相关说明,施工单位也需要满足GB55037-2022  ...

这个就有争议了,通规是全过程规范,但是里面分章节了,设计只看设计,施工只看施工,运维只看运维。设计不说明,咨询的量怎么出,尴尬啊
     
发表于 2023-11-16 11:18:40 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2023-11-16 11:16
这个就有争议了,通规是全过程规范,但是里面分章节了,设计只看设计,施工只看施工,运维只看运维。设计 ...

55037-2022是没有区分设计与施工的,GB55024-2022才区分有设计与施工章节。55037-2022 的建筑施工章节,是关于施工现场防火的。
     
发表于 2023-11-16 11:19:52 | 显示全部楼层
GB50016-10.1.10在GB55037发布公告里已废除,
GB55037-10.2.3表述为:应具有相应的防火性能或防火保护措施
也就是说如果电缆本身已满足防火性能的话,就不需要再采取涂防火涂料这种措施了。

当然,由于GB50016-10.1.10废除后如何执行众说纷纭,
不排除还有人按这个提意见。
     
发表于 2023-11-16 11:23:15 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-16 11:18
55037-2022是没有区分设计与施工的,GB55024-2022才区分有设计与施工章节。55037-2022 的建筑施工章节, ...

像你那么说,那就不要设计了,施工按规范干就完了。
     
发表于 2023-11-16 11:24:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-16 11:27 编辑

其实GB50016-10.1.10这个防火措施实在有点鸡肋,
因为没有证据证明可以防火涂料和电缆耐火性能直接叠加或者如何打折后叠加(注:直接叠加的确不合理),
好多地方答疑(如广东)是不认可防火涂料的耐火时间的,
所以之前不做违反强条,做了也是白做。
     
发表于 2023-11-16 11:30:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-11-16 11:35 编辑
990571262 发表于 2023-11-16 11:23
像你那么说,那就不要设计了,施工按规范干就完了。

1、不是我这样说,规范就是这么编的。“除生产和储存民用爆炸物品的建筑外,新建、改建和扩建建筑在规划、设计、施工、使用和维护中的防火,以及既有建筑改造、使用和维护中的防火,必须执行本规范。”10.1.7条 消防配电线路的设计敷设,应。。。。”这一条就算你找语文老师来,也得同意可以约束施工。
2、施工要是拿着GB55037-2022就能施工,那以后确实不需要设计了。
3、现在的大趋势也确实有在向施工单位绘制施工图的方向转变。