楼主: KYMCO

[求助] 塑壳断路器连接问题求助

[复制链接]
     
发表于 2023-11-14 12:58:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-11-14 13:02 编辑

看了下NSX产品样本,楼主方案仔细推敲,真还有可行性问题,主要在链接点的电气连接上。如果用一转二的电缆接头,最大只能进出各一根185mm2电缆,还是铝制转换头;如果用连接片引出,哪怕用上扩展器,最大也只能32x2的铜片。算下来,第一、第二只低断链接点都无法实施电气连接。
以上看法供楼主参考。电气连接看似小事,但实际上事关重大,千万谨慎。
NSX的连接.png
NSX的连接1.png
     
 楼主| 发表于 2023-11-14 14:30:14 | 显示全部楼层
谢谢老师指点!~
     
 楼主| 发表于 2023-11-14 14:37:25 | 显示全部楼层
各位老师,我想问下,如果按我画的草图这样并联,那么并线会发热吗?毕竟3个断路器就要12根线并再一起,太密集了会有影响吗?


     
发表于 2023-11-14 15:42:55 | 显示全部楼层
KYMCO 发表于 2023-11-14 14:37
各位老师,我想问下,如果按我画的草图这样并联,那么并线会发热吗?毕竟3个断路器就要12根线并再一起,太 ...

发热是肯定的。有电流通过就有损耗,有损耗就有发热,物理规律,跟结构什么的没关系。可能你想问的是温升和降容,这个太复杂了,看你怎么走线。捆在一起肯定影响很大,但到底降容多少不好说。
     
发表于 2023-11-14 16:06:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-13 14:28
还是没看明白。小心地请教一下,业界现在也把母排叫作母牌吗?看到好几个坛友这么叫了。

输入法的锅把
     
发表于 2023-11-14 16:08:03 | 显示全部楼层
理论上可以。。
还需要看看分段能力。
不过我个人建议是加一个开关你这容易上下级跨度过大
     
发表于 2023-11-14 16:29:34 | 显示全部楼层

怕的就是以讹传讹。建筑电气业界对术语的运用太轻浮了,而且总喜欢跟着山寨的说法走。
比如电缆并联叫双拼,那我一条回路用两段不同类型线缆可不可以叫双拼?
再比如楼主把他图上画的做法叫并联。拜托回忆下初中物理,两个元件两端对应连接才叫并联。跳交谊舞男女手拉手叫并联,小朋友手拉手排排走叫串联。楼主并没有把低断两端都连在一起,只是把进线端连一起,把个链接就叫并联了。所以才有2#、4#的误解和疑惑。
本来我是想委婉地提醒一下,你这里说破了,索性就直说了吧!
     
发表于 2023-11-14 17:29:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-14 16:29
怕的就是以讹传讹。建筑电气业界对术语的运用太轻浮了,而且总喜欢跟着山寨的说法走。
比如电缆并联叫双 ...

得承认很多说法真的不严谨。现在较为严谨的说法老师傅们还很多不知道。。。
理工科基础严谨还是得有的
     
 楼主| 发表于 2023-11-15 13:15:34 | 显示全部楼层
感谢各位老师!~
     
发表于 2023-11-15 18:43:11 | 显示全部楼层
看楼主画的示意图,怎么感觉像是链式配电呢。
再脑补一下,如果把互感器改成开关(断路器或塑壳)、后面的链式出线改为放射式出线,就变成低压配电柜的常规做法了。
采用大截面电缆连接各个开关,这么多的电缆接头做起来很麻烦,我认为可能还是用铜排更好施工一些,而且很多工地用的电缆接头都是减配山寨货,不可靠。
     
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:44:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上老师提示,这个项目就是一台旧的配电柜里面的回路需要装电表计费,可是柜内塑壳断路器位置需要调整,柜内本来就是母排连接,加装互感器空间不够,只有拆除原母排改用电缆链接已留出互感器的空间
     
发表于 2023-11-16 08:51:14 | 显示全部楼层
KYMCO 发表于 2023-11-16 08:44
谢谢楼上老师提示,这个项目就是一台旧的配电柜里面的回路需要装电表计费,可是柜内塑壳断路器位置需要调整 ...

进线是电缆的话,互感器可以套柜外的。
     
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:51:33 | 显示全部楼层
上面的4只断路器(中间的2个需要接线)需要1只电表计费,只有拆除进线的母排改用电缆连接后电表用互感器装在进线测,请老师看下是否可行
微信图片_20231116084705.jpg
     
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:54:17 | 显示全部楼层
4只断路器进线的横母排不能拆除,从右边下引后给第二层断路器(白色断路器)供电
     
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:55:54 | 显示全部楼层
进线电缆也必须从原来横母排取,因为上方有隔离开关