账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10657|回复: 20

[求助] 请问这种两台变压器联络,变压器的PE线需要跟着联络一起出去吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-10 16:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器出来就是五线制的,那两台变压器之间的联络母线槽是用5P还是4P?
1699605178803.png
1699605216435.png
1699605244791.png
     
发表于 2023-11-10 19:14:18 | 显示全部楼层
联络用4P就够了:楼主这个系统图画法就不对,变压器如何出5根线?先了解一点接地以及PEN线在何处分为PE、N线

点评

我去,南方电网图集就是这么画的。。  发表于 2023-11-10 20:18
     
 楼主| 发表于 2023-11-10 20:33:14 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-11-10 19:14
联络用4P就够了:楼主这个系统图画法就不对,变压器如何出5根线?先了解一点接地以及PEN线在何处分为PE、N ...

是在进线柜母排处将PEN分开的?那4P联络,PE线不需要连过去吗?
     
发表于 2023-11-10 20:55:43 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-11-10 19:14
联络用4P就够了:楼主这个系统图画法就不对,变压器如何出5根线?先了解一点接地以及PEN线在何处分为PE、N ...

南网对于两台及以上变压器一点接地做法也是4P的,发电机出线都是4P。
微信图片_20231110205453.png
     
发表于 2023-11-11 09:41:41 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-11-10 20:55
南网对于两台及以上变压器一点接地做法也是4P的,发电机出线都是4P。

你这张图上联络不是3P的么??
     
 楼主| 发表于 2023-11-11 16:59:36 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-11-10 19:14
联络用4P就够了:楼主这个系统图画法就不对,变压器如何出5根线?先了解一点接地以及PEN线在何处分为PE、N ...

我看这个图集好像TN-C-S系统联络都是PEN和PE一起连过去的呀,只有TN-C系统才只连PEN过去呀。
1699692886248.png
1699693100961.png
     
 楼主| 发表于 2023-11-11 17:01:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-11-11 09:41
你这张图上联络不是3P的么??

哪张图?我也不知道这个联络应该是几P。
     
发表于 2023-11-11 21:22:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 lh19930615 于 2023-11-11 21:23 编辑
x01oct 发表于 2023-11-11 09:41
你这张图上联络不是3P的么??

我理解是4P,你是没看到那个接点(黑色填充)是吧,你看进线柜、馈线柜都是这样表示的
     
发表于 2023-11-12 00:42:51 | 显示全部楼层
你这问题问的就不对劲啊变压器出的三个相线一个N。如果N接地了是PEN。PE压根也不是变压器的
     
发表于 2023-11-12 00:47:14 | 显示全部楼层
单说母联切换开关用4P。。
为啥会出来5P???你要PE也断了??
     
 楼主| 发表于 2023-11-12 10:36:08 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-11-12 00:42
你这问题问的就不对劲啊变压器出的三个相线一个N。如果N接地了是PEN。PE压根也不是变压器的

这个我知道,我是想问TN-C-S系统中,两变压器之间那联络柜出线是出5P的母线槽还是4P的母线槽,这一块有点懵
     
 楼主| 发表于 2023-11-12 10:37:34 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-11-12 00:47
单说母联切换开关用4P。。
为啥会出来5P???你要PE也断了??

说的不是开关说的是两变压器低压侧联络母线槽是用4P的还是5P的
     
 楼主| 发表于 2023-11-12 10:42:25 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-11-11 21:22
我理解是4P,你是没看到那个接点(黑色填充)是吧,你看进线柜、馈线柜都是这样表示的

你那张电网图我理解是5P的,两变压器共用一根PEN,然后与PE只有一处连接,然后一点处接地,所以他的PEN线才单独画出来了,没经过联络开关,联络开关使用的3P开关
     
发表于 2023-11-13 08:03:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-11-13 08:08 编辑
a892516429 发表于 2023-11-11 17:01
哪张图?我也不知道这个联络应该是几P。

4楼的图啊,3P断路器啊,PEN和PE都不断开
     
发表于 2023-11-13 08:14:14 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2023-11-12 10:37
说的不是开关说的是两变压器低压侧联络母线槽是用4P的还是5P的

P是极的意思,断路器上用。您母线也用极来表示?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 13:17 , Processed in 1.809608 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表