[规范条文] 建筑防火通用规范10.1.9对于单多层住宅应急照明灯具如何实施

[复制链接]
     
发表于 2023-11-1 14:53:42 | 显示全部楼层
lanxia_008 发表于 2023-11-1 12:18
3F的别墅户内楼梯间要不要设疏散照明灯

3层别墅也不会超过27米,可以不做。
     
发表于 2023-11-1 15:58:35 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-11-1 14:53
3层别墅也不会超过27米,可以不做。

有规范说可以不做,有的说要做,执行哪个呢
     
发表于 2023-11-1 17:02:36 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-11-1 15:58
有规范说可以不做,有的说要做,执行哪个呢

别墅不做,普通高层住宅这类就做,原则就是人多做消防,人少没必要。

说来说去还是规范编制组用词不够严谨。
     
发表于 2023-11-1 17:23:14 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-11-1 14:53
3层别墅也不会超过27米,可以不做。

不超27米疏散指示标志不做,疏散照明没27米的限定
     
发表于 2023-11-2 08:59:20 | 显示全部楼层
lanxia_008 发表于 2023-11-1 17:23
不超27米疏散指示标志不做,疏散照明没27米的限定

50016相对55037编得还好些。
     
发表于 2023-11-2 14:40:23 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-10-31 15:32
规范没有说不做,那就要做。

我们把规范当圣经,每个标点符号都要反复理解。但规范的编写,并不是我们想 ...

因为规范这词英文叫law,在人家哪里是法律,我们这里嘛