现在中央厨房照明需要双电源供电吗.

[复制链接]
     
发表于 2023-9-13 11:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据洁净厂房设计规范GB50073中9.2.5第一条,洁净厂房内应设置备用电源,(须双电源或灯具自带电源)普通的动力配电箱无法满足备用照明的双电源供电???

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-9-14 10:26:41 | 显示全部楼层
洁净厂房的备用照明(非消防)负荷等级没有特别定义,有可能是三级。
     
发表于 2023-9-14 10:37:04 | 显示全部楼层
不过建议还是不低于消防备用照明的负荷等级,另外可以参照一下《饮食建筑设计规范》