发表于 2008-1-22 10:30:05 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<P>机房照明和电梯照明不是一条线路呀 机房照明通常是属于物业来搞de</P>
<P>电梯照明是通过电梯供电整流变压送上去的和电梯的应急电源连接在一起的 </P>
<P>现在的井道照明通常也是交流36V电。井道照明也是通过电梯供电变压送过去的 </P>
<P>井道插座和机房插座不是一条控制线路的</P>
     
发表于 2008-1-22 10:44:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<P>10.4.3 每台电梯、自动扶梯和自动人行道应装设单独的隔离电器和短路保护,并设置在机房内便于操作和维修的地点。</P>
<P>但该隔离电器和断路器不应切断下述供电电路:</P>
<P>(1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;<BR>(2)轿顶、底坑的电源插座; <BR>(3)机房和滑轮间内的电源插座;<BR>(4)电梯井道照明;<BR>(5)报警装置。</P>
<P>为此,电梯的工作照明和通风装置以及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱(柜)单独供电;厅站指层器照明,宜由电梯自身动力电源供电。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-1-22 22:53:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<DIV class=quote>以下是引用 <B>alex840514</B></FONT> 在(<I>2008-1-21 16:25:06</I>)的发言<BR>
<P>机房的照明也是要由电梯的双电源来供电吗?</P>
<P>我都是从事故照明那里出 的回路</P></DIV><BR><BR>也有这么做的。
发表于 2008-1-23 11:44:56 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<P>机房的照明是和电梯没有联系的 </P>
发表于 2008-1-23 23:38:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<DIV class=quote>以下是引用 <B>luchuanrun1</B></FONT> 在(<I>2008-1-23 11:44:56</I>)的发言<BR>
<P>机房的照明是和电梯没有联系的 </P></DIV><BR><BR>不负责任的说法!
发表于 2008-1-24 09:06:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-22 22:53:33</I>)的发言<BR>
</DIV><BR>    <FONT face=华文新魏 size=4>是啊,两种做法都有人做</FONT><BR>
发表于 2008-1-24 09:24:46 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<P>很多都说电梯要单独配电,我做的时候电梯和机房照明、井道照明/插座都在一个箱,在到ATS,上端双电源</P>
     
发表于 2008-1-24 10:24:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lawwen</B></FONT> 在(<I>2008-1-24 9:24:46</I>)的发言<BR>
<P>很多都说电梯要单独配电,我做的时候电梯和机房照明、井道照明/插座都在一个箱,在到ATS,上端双电源</P></DIV><BR><BR>一般是这样做的
     
发表于 2008-1-24 10:33:56 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<P>给个系统图看看</P>
<BR> 200812410333374.jpg
     
发表于 2008-1-24 15:47:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-10-18 17:01:12</I>)的发言<BR>
<P>明管敷设,安全电压,最下面和电梯间设置双控开关</P>
<P>电源线引自电梯机房双电源箱内,内设置</P></DIV><BR>不需要安全电压,220V也可以的.
     
 楼主| 发表于 2008-1-25 18:31:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2008-1-24 15:47:15</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-10-18 17:01:12</I>)的发言<BR>
<P>明管敷设,安全电压,最下面和电梯间设置双控开关</P>
<P>电源线引自电梯机房双电源箱内,内设置</P></DIV><BR>不需要安全电压,220V也可以的.</DIV><BR>K斑有说法,是不是厂家的做法?<BR>
     
 楼主| 发表于 2008-1-25 18:31:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2008-1-23 23:38:33</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>luchuanrun1</B></FONT> 在(<I>2008-1-23 11:44:56</I>)的发言<BR>
<P>机房的照明是和电梯没有联系的 </P></DIV><BR><BR>不负责任的说法!</DIV><BR><BR>怎么说是不负责任呢?说说理由看看。
发表于 2008-1-27 00:27:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2008-1-23 23:38:33</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>luchuanrun1</B></FONT> 在(<I>2008-1-23 11:44:56</I>)的发言<BR>
<P>机房的照明是和电梯没有联系的 </P></DIV><BR><BR>不负责任的说法!</DIV>
<P><BR>我想知道机房的照明是和电梯有什么联系?  机房照明和电梯电源是独立的两个回路。应该是没关系的。</P>