账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5976|回复: 12

[求助] 普通电梯前室是否要设消防广播

[复制链接]
     
发表于 2023-7-26 12:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规,13.3.6.5电梯前室、疏散楼梯间内应设置应急广播扬声器;
这边电梯前室包括普通电梯前室吗,我看到这边有人普通电梯前室不做广播,只做消防电梯前室,违反规范了吗
发表于 2023-7-26 14:19:14 | 显示全部楼层
我们是只要是电梯前室就加,规范没有说是消防电梯前室
     
发表于 2023-7-26 14:24:41 | 显示全部楼层
这么小的空间加这么一个广播也不考虑是否声压过大,吵得人心烦也不见得听得清
     
发表于 2023-7-26 17:00:11 | 显示全部楼层
3w广播没多大。
     
发表于 2023-7-27 15:45:51 | 显示全部楼层

你算过吗。正常广播灵敏度90dB/W
     
发表于 2023-7-28 21:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
数据从何而来?
     
发表于 2023-7-31 09:21:46 | 显示全部楼层
普通电梯有前室吗?
     
发表于 2023-7-31 09:24:09 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-26 14:24
这么小的空间加这么一个广播也不考虑是否声压过大,吵得人心烦也不见得听得清

前室加,楼梯间有加,两个挨着这么近。。规范不知道怎么想的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-31 09:44:42 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2023-7-31 09:24
前室加,楼梯间有加,两个挨着这么近。。规范不知道怎么想的。

这个是著名的新民标你要求的。报警规范只要求走道、大厅等处设置。
     
发表于 2023-7-31 10:31:04 | 显示全部楼层
针对消防电梯前室
     
发表于 2023-7-31 10:54:15 | 显示全部楼层
楼梯间可以不是每层设,前室都得设
     
发表于 2023-11-29 10:22:10 | 显示全部楼层
掘个坟,普通电梯就不叫前室了,前室只有防烟楼梯间、消防电梯有前室。
     
发表于 2023-11-30 11:36:06 | 显示全部楼层
xwz778 发表于 2023-11-29 10:22
掘个坟,普通电梯就不叫前室了,前室只有防烟楼梯间、消防电梯有前室。

有的专家都搞不清楚,所以就反过来影响设计人员,设计人员宁多勿错,所以都上了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-18 17:57 , Processed in 0.079286 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表