[问题探讨] 关于应急照明容量的选择

  [复制链接]
     
发表于 2024-9-14 13:53:17 | 显示全部楼层
应急照明每条回路额定功率的1.25倍。
发表于 2024-9-25 10:09:49 | 显示全部楼层
福建19年的工程验收,也按照这个验收,直接全部要改图纸。甚至输出功率不按照上面倍数算出来,施工图抽查认为违反强条。现在人员密集场所一个电井基本上就只能放个300W的集中电源就差不多了,要不一算就是超过1KW。
     
发表于 2024-9-25 14:49:24 | 显示全部楼层
xiaoaa 发表于 2024-9-25 10:09
福建19年的工程验收,也按照这个验收,直接全部要改图纸。甚至输出功率不按照上面倍数算出来,施工图抽查认 ...

不明白什么时候输出功率和电池容量相等了

电池容量=输出功率=UI????


时间:我他妈是干什么的????

回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2024-10-13 14:40:48 | 显示全部楼层
在新版17945-2024的产品标准中,已经对此有细节解决要求。之前的老标准中的供电时长,是按额度功率的90分钟初始应急时长,而51309对供电时长的要求对不同场所有不同的时长,因此在满足现行标准的情况下,应急照明集中电源满足消防产品一致性不能修改,就只有降容带载一个考虑了。
发表于 2024-10-13 15:28:01 | 显示全部楼层
xiaoaa 发表于 2024-9-25 10:09
福建19年的工程验收,也按照这个验收,直接全部要改图纸。甚至输出功率不按照上面倍数算出来,施工图抽查认 ...

论文撰写的专家就是福建厦门的,估计就是专家的观点和意见影响到工程验收的