轻云舟 发表于 2023-7-14 21:45 老师您好,这里我没弄明白,室外空调机要跟谁辅助等电位连接?室内人所站的地面吗?
消防应急照明专题帖子汇总
rainmen_73 发表于 2023-7-17 09:02 你想一下人接触带电设备外壳后的电流通过人体路径呢
轻云舟 发表于 2023-7-17 09:09 是外壳---人体---地面(混凝土内的钢筋)---PE线,这样的话是把外壳和地面内的钢筋等电位吧
rainmen_73 发表于 2023-7-17 09:30 室外地面没钢筋,所以敷设两圈间隔0.6m的扁钢互连并与外壳连接
D800-1~8 发表于 2023-7-15 15:08 没办法,谁让规范总用【等】字呢 GB55024 4.6.10 人员可触及的室外金属电动门 等 用电设备的电击防护应设 ...
L446231510 发表于 2023-7-25 09:43 辅助等电位不是总等电位连接。辅助等电位为什么一定要跟大地或钢筋连接,规范上辅助等电位/局部等电位都 ...
轻云舟 发表于 2023-7-25 10:10 是的。但是我觉得实际中辅助等电位得避免人触电吧,设备不跟地面等电位,人还是会触电
L446231510 发表于 2023-7-25 14:03 辅助等电位按规范是可以利用PE线连接的,对于空调室外机我觉得室外机连了PE线,如果相邻的两台室外机距离 ...
rainmen_73 发表于 2023-7-25 17:16 1.原来的局部等电位和辅助等电位已经按IEC合并了,都称之为辅助等电位。2.本贴所称的辅助等电位就是原来 ...
L446231510 发表于 2023-7-25 18:10 现在设置辅助的等电位的设备都是需要设置30mA漏电保护开关的,间接接触防护很好验证。