[求助] 门卫是否要设置消防应急照明

  [复制链接]
     
发表于 2023-7-12 10:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个门卫。民用建筑。面积10个平方,无火警系统。算GB55037-2022第10.1.8的公共建筑吧。也符合10.1.9条中的民用建筑。要消防疏散照明和疏散指示标志?是否还得隔个配电间呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-7-12 16:25:31 | 显示全部楼层
看规范,应急照明要设呢,但是我画图,我就不设应急照明,我怕被业主骂
发表于 2023-7-12 16:43:01 | 显示全部楼层
你可以试试不画,看看哪个图审来提,也开开眼
     
发表于 2023-7-12 16:58:19 | 显示全部楼层
要是门卫和消防控制室在一个建筑内,当中有墙,是两个房间,门卫是否要设置疏散灯。
     
发表于 2023-7-12 17:01:07 | 显示全部楼层
看得出,这种规范条文确实比较降智。让设计人员都无法正常思考了
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-12 18:52:39 | 显示全部楼层
我从来不设
     
发表于 2023-7-13 08:17:38 | 显示全部楼层
门卫绝对属于“火灾发展缓慢场所”,一个门卫能烧成啥样?所以不用做
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2023-7-13 08:34:10 | 显示全部楼层
看了那个实施指南,也是没有啥有用的信息
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-7-13 09:11:21 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-13 08:17
门卫绝对属于“火灾发展缓慢场所”,一个门卫能烧成啥样?所以不用做

“火灾发展缓慢场所”规范有定义吗?
     
发表于 2023-7-13 09:17:50 | 显示全部楼层
ttoy123 发表于 2023-7-13 09:11
“火灾发展缓慢场所”规范有定义吗?

没定义,设计人员自行决定吧。你想一个门卫能烧成啥样,值班人员一步就能跑出来。如果没跑出来,绝对不会是因为疏散照明不合格。所以不用设置
     
发表于 2023-7-13 09:41:27 | 显示全部楼层
我现在都推荐别人画门房画上疏散照明(屋面按50%设置光伏板),为了这个被提强条不值得,图审单位和领导都不会听你解释。
规范条文就在那摆着,门房怎么看都不算“火灾发展缓慢场所”,房子小不是烧的更快,只有先确定了不设立场的人才可能这么去理解。门卫设疏散照明也不是现在才有的条文,50016的10.3.5条都执行多少年了,以前不是强条而已。
大家觉得门房不用做疏散照明只是没习惯而已,过两年就都开始做了,我14年就见门房设置疏散照明的。
     
发表于 2023-7-13 10:10:05 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-7-13 09:41
我现在都推荐别人画门房画上疏散照明(屋面按50%设置光伏板),为了这个被提强条不值得,图审单位和领导都 ...

14年就见门房设置疏散照明的。
不知道说什么好,不过这种丢人的事不提为好。
即使按照GB50016-10.3.5,也应该是安全出口上设“应设置灯光疏散指示标志”,也就是设安全出口灯,而不是设疏散照明灯具,GB50016没有那一条规范要求门卫房这种地方设疏散照明的。
原来这条没人执行,就是大家觉得太搞笑。
现在GB55037在原来的基础上把无知发扬光大,还是强条,再加上现在的审图环境,才搞到大家不知道怎么干。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-13 10:12:38 | 显示全部楼层
我是干审图的,要是放在2018年以前质量抽查不怎么多的时候,压根不会鸟这种**条文,哪怕是强条!
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-13 10:16:42 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-7-13 09:41
我现在都推荐别人画门房画上疏散照明(屋面按50%设置光伏板),为了这个被提强条不值得,图审单位和领导都 ...

原有条文的BUG而已。就像公厕要设消防救援窗一样。说实话,如果可以装一个B型应急照明灯具和标志灯的话,其实也确实没啥
     
发表于 2023-7-13 10:29:33 | 显示全部楼层
按51309的要求,门房只能采用A型应急灯。还得安装应急照明集中电源或应急照明配电箱。