[求助] SPD连接导线截面的选择

[复制链接]
     
发表于 2023-7-6 15:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位高人,谁知道这个表格在哪里有规定?
1.png
     
发表于 2023-7-6 15:29:51 | 显示全部楼层
这个表一看就漏洞百出,以偏概全。首先它应该只是针对(3+1)差共模混合模式的SPD的,其次第四级一般都是混合型的,且基本上不设置在配电系统中,直接做在设备里面。还有很多因素它没考虑。或许这张表可能是某人的学习心得,但理解有问题。
     
发表于 2023-7-6 15:31:04 | 显示全部楼层
规范中有最小截面积要求的,在GB21714.4-2015中,但那张表只是必要条件,不充分。
     
发表于 2023-7-6 15:32:56 | 显示全部楼层
规范中的表贴张图上来。
SPD连接线最小截面积.png
     
发表于 2023-7-6 15:38:59 | 显示全部楼层
再次强调,这张表只是给出了必要条件,也就是小于该表值肯定不行。但等于该表值,也未必行。即非充分条件。充分条件要考虑的问题多了去了,比如保护模式,SPD的过电流保护设置,工频续流下的热稳定等。不客气地说吧,能完整地考虑相关因素,通过计算算出连接线截面积的,估计没几个。包括之前口气大得很的诚版,可能门都摸不着。
     
 楼主| 发表于 2023-7-6 16:22:29 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-6 15:38
再次强调,这张表只是给出了必要条件,也就是小于该表值肯定不行。但等于该表值,也未必行。即非充分条件。 ...

非常谢谢,您知道为啥SPD连接线铜线要比SPD接地端连接铜导线要小一个等级?
     
发表于 2023-7-6 16:32:26 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2023-7-6 16:22
非常谢谢,您知道为啥SPD连接线铜线要比SPD接地端连接铜导线要小一个等级?

       首先再次强调,别信这张表,尽管它看起来也有一些道理。接地导体大一点的原因,在于这是CT2接线,3+1,接地那只SPD,与三只接相中做差模保护的SPD各自串联后,形成共模保护。接地导体可能流过3根相导体加N导体总的电涌电流。但这是否一定导致接地导体比其他导体粗,得经过计算。
       如果自己不懂,可以盲目相信的,只有规范、标准图和教科书。其他哪些所谓的私藏秘籍,多半是一些民科做派的半吊子搞的东西,虽然不一定都错,但引用要慎重!
     
 楼主| 发表于 2023-7-6 17:01:13 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-6 16:32
首先再次强调,别信这张表,尽管它看起来也有一些道理。接地导体大一点的原因,在于这是CT2接线, ...

谢谢!目前我们的图纸还没有给出过这个截面的具体要求,所以想了解一下,之前看过有些这样做的图纸,问为啥这么选择都没有给出明确的答复
     
发表于 2023-7-6 17:55:02 | 显示全部楼层
GB50343-2012----表6.5.1
     
发表于 2023-7-6 18:32:35 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2023-7-6 17:55
GB50343-2012----表6.5.1

竟然是规范中的表,无语。。。。。。
     
发表于 2023-7-11 09:13:57 | 显示全部楼层
这个问题是个难题,现在图纸大部分不标注此截面。还有SPD进出线的长度也是个坑。