楼主: hbb1122

[问题探讨] 一级医院里的1类医疗场所的供配电系统设计

[复制链接]
     
发表于 2023-6-14 09:50:23 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2023-6-13 16:38
不做备用电源,可否

你就一路市网可靠性真太低了。
你从变压器引两路这个做法最多能避免线路故障,这个问题找个施工队正经点施工就可以了。
另外关于备用电源 应急电源什么的这些都是需要独立的一个电力来源
比如理论上的第二三路市电
独立于市网的稳定发电机组 蓄电池
     
发表于 2023-6-14 09:53:36 | 显示全部楼层
就社区医院现状看,不少社区医院检验都有自动化检验线了,也需要UPS,不然检验到一半停电,一切都泡汤了。如果考虑土建投资限制,你设计时还是设计上,并注明与设备成套购置,也算一种折衷。打酱油的钱不能买醋,现实也得考虑。
     
 楼主| 发表于 2023-6-15 09:21:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-6-14 09:22
ct,DR等,诊断用的,不需要备用电源

《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013第3.0.2、3.0.3有对1类医疗场所提出备用电源切换和维持时间提出要求,而负荷等级表里对于一级医院却只要求三级负荷,所以提出本帖,之前也想到,对于大于15s的一类场所是否按没有要求,不设备用电源,又看到3.0.2的条文说明,说大于15s,并不是可以无限制延长,应尽快。所以上论坛,请教大家,对于这种负荷等级为三级的一级医院里面的1类医疗场所的供配电,大家怎么做?
     
 楼主| 发表于 2023-6-15 09:24:48 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-14 09:53
就社区医院现状看,不少社区医院检验都有自动化检验线了,也需要UPS,不然检验到一半停电,一切都泡汤了。 ...

是的,但是还有很多比如治疗室等1类场所,这些一般都是插座,这些也都注明设备自带ups?
     
发表于 2023-6-15 10:03:04 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2023-6-15 09:24
是的,但是还有很多比如治疗室等1类场所,这些一般都是插座,这些也都注明设备自带ups?

规范中对负荷供电连续性从两方面提出了要求,一是按负荷等级,二是按允许停电时间。两者互不覆盖,逻辑上是与的关系。所以应该按更严格的要求作。我的看法,就应该设备用电源。所谓标注设备自带UPS,只是条件有限时的变通办法。
     
发表于 2023-6-15 10:06:38 | 显示全部楼层
医疗建筑这个规范,揭示了我国按等级划分负荷对供电可靠性要求的弊端。国际通行的都是按允许停电时间表征负荷对供电可靠性要求的。另外,在对一、二级负荷供电的规定中,混淆了电力用户与电力设备的区别,成了永远争议不休话题的根源。
     
发表于 2023-6-15 14:24:17 | 显示全部楼层
一级医院或社区医院供电是三级负荷。以前做过,两路进线,总进线处双切,备用电源医院自理(一般考虑发电机)。重要设备,标注设备自带UPS为过渡。