被审图提了。单磁脱扣仅报警不跳闸该怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2023-5-24 15:12:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-24 10:29
国产断路器有不少是有这个功能的,ABB和施耐德没有,但是他们都在研发,快出来了,只不过老外挺奇怪,你 ...

他们之前有电缆监控那个就是完整版
每个回路每个导体IR都监控监控中心统一计算和分析
本身应该一个线圈搞定现在搞一堆
     
发表于 2023-5-24 15:25:10 | 显示全部楼层
也是刚被提了这条,有消防电源监控系统,后面用了方案3
     
发表于 2023-5-24 16:34:14 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-5-24 12:13
因为过负荷只报警不跳闸的塑壳只能选单磁脱扣。另外咱可以按审图的要求模拟一下,过负荷报警触点常闭就串 ...

然后上级电话里说要法制不要人治,严格按规章制度处理。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2023-5-24 17:06:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-24 12:36
这审图人为啥不认可呢?我这个方案比他那个好太多了。

审图估计认为,消防电源监控系统自成一套系统和消防断路器报警不跳闸信号不可以兼用,报警不跳闸信号应该自成一套系统.
消防总柜里的出线回路都接CT监控传感器,一两排的CT监控传感器可以直观看到故障出线回路的电流值
但审图认为要把所有开关串联信号线拉至运维人员处
图面上空开用2*RVS1.5的线串起来,写明断路器报警不跳闸信号拉至运维人员处,就认可
     
发表于 2023-5-25 07:56:48 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2023-5-24 14:40
地方文件发布与GB55024之后

我倒是觉得这两个地方文件的做法是比较正确的。但是有些地方不认可啊
     
发表于 2023-5-25 08:09:56 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2023-5-24 13:08
什么样的消防设备,是消防排烟风机还是消防泵房的消防泵,还是其他?16D303-2和16D303-3都有常用风机水泵控 ...

我怎么觉得山东省的疑难解析里面,也写了个寂寞啊。。。

VeryCapture_20230525080755.jpg
     
发表于 2023-5-25 08:12:04 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-24 15:12
他们之前有电缆监控那个就是完整版
每个回路每个导体IR都监控监控中心统一计算和分析
本身应该一个线圈 ...

以后低压配电系统也做成像中压继保那样吧。。。。CT/PT检测,至于如何动作,全靠软件来判断
     
发表于 2023-5-25 08:51:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-25 08:12
以后低压配电系统也做成像中压继保那样吧。。。。CT/PT检测,至于如何动作,全靠软件来判断

       别以后了。如果是MCCB,这一点早就已经实现了,只是我们用得少。施耐德NSX低断就可配双电流互感器,一铁芯一空芯,断路器可内部测量(配micrlogic5/6)电流、电压、功率、谐波等各种参数,还可接入通信网,PC上软件设置报警阈值都行。或一根RJ45头的网线连柜门显示模块,过负荷报警什么的都有。实际上就是将继保等二次系统装到断路器壳体内了。
       PT用不着。都低压了,直接测就行了。
     
发表于 2023-5-25 08:57:15 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-25 08:51
别以后了。如果是MCCB,这一点早就已经实现了,只是我们用得少。施耐德NSX低断就可配双电流互感器 ...

不止施耐德的这个,有不少厂家这么干,中力的低压配电柜更像继保
     
发表于 2023-5-25 09:00:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-25 08:57
不止施耐德的这个,有不少厂家这么干,中力的低压配电柜更像继保

你说的是珠海那个做电测的中立吗?他们也做低压柜了?
     
发表于 2023-5-25 09:02:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-25 09:00
你说的是珠海那个做电测的中立吗?他们也做低压柜了?

天津中力防雷,他们有中力智电的产品,那个配电柜挺有意思的
     
发表于 2023-5-25 09:48:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-25 08:12
以后低压配电系统也做成像中压继保那样吧。。。。CT/PT检测,至于如何动作,全靠软件来判断

我个人感觉
能靠机械结构的靠机械结构
要是需要运算啥的就集中运算分析
精简高效才是工程设计核心
     
发表于 2023-5-25 12:47:21 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-25 09:48
我个人感觉
能靠机械结构的靠机械结构
要是需要运算啥的就集中运算分析

现在的潮流是去中心化。。。群智能
     
发表于 2023-5-26 11:29:14 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-24 10:18
规范说了条文说明不具备法律效力

为便于广大设计、施工、科研、教学等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《火灾自动报警系统设计规范》编制组按章、节、条的顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与本规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。
     
发表于 2023-5-26 17:34:24 | 显示全部楼层
挽歌 发表于 2023-5-26 11:29
为便于广大设计、施工、科研、教学等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《火灾自动报 ...

这就是理解需要这样做,要是一定要做这个  为什么不写到规范正文里面去,而是在条文说明中随便说了一嘴,这随便一说 就要多加一套系统,电气是嫌弃自己工作太少了吗?对自己的工作量不满意吗?