账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: a892516429

[求助] 请问TN-C-S是这样把PEN分开的吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-5-30 16:57:17 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-5-23 10:39
电源进线引入配电箱后相线进3P开关,PEN线先接PEN母排,再从PEN母排引出N母排。各输出回路的PE线由PEN母排 ...

如果该配电箱是该单体建筑总箱的话,该箱内的PEN母排需要重复接地吗?(这里的PEN母排其实就是本配电箱的PE母排)
     
发表于 2023-5-30 20:32:50 | 显示全部楼层
挽歌 发表于 2023-5-30 16:57
如果该配电箱是该单体建筑总箱的话,该箱内的PEN母排需要重复接地吗?(这里的PEN母排其实就是本配电箱的 ...

该箱内的PEN母排需要重复接地。
     
发表于 2024-8-10 12:57:22 | 显示全部楼层
PEN端子排的截面要求哪里有?
     
发表于 2024-8-11 10:02:35 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-5-30 20:32
该箱内的PEN母排需要重复接地。

重复接地电阻按10Ω还是多少?
     
发表于 2024-8-11 10:07:39 | 显示全部楼层
福喜喜 发表于 2024-8-10 12:57
PEN端子排的截面要求哪里有?

GB 50217/51348这些标准里都有的。
     
发表于 2024-8-11 10:12:01 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-8-11 10:07
GB 50217/51348这些标准里都有的。

谢谢,这个TN-C转TN-C-S能否在户外转,重复接地电阻需要多大?后面配出TNS
     
发表于 2024-8-12 10:11:56 | 显示全部楼层
lhming 发表于 2023-5-30 11:25
未必,你看GB50024的图示就不是先接PE

GB50054条文要求,先PE排
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-17 11:42 , Processed in 0.069379 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表