[求助] 排水泵 断路器

[复制链接]
     
发表于 2023-5-15 12:01:09 | 显示全部楼层
01.jpg 02.jpg
我们项目现场实际做的排水泵,用的水泵控制器,分断路器也没的,进线断路器也只是个普通的3P断路器。
其实个人认为,就进线弄个4P漏电就行了。



     
发表于 2023-5-16 10:38:27 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-5-15 12:01
我们项目现场实际做的排水泵,用的水泵控制器,分断路器也没的,进线断路器也只是个普通的3P断路器。
其 ...

如果进线那个是隔离开关(这种隔离开关也有)那是可以的。
下面断路器采用3P也可以,4P也不影响漏电保护动作(动作电源是220V得把中性线引入,动作电压是380V也就无所谓)。
     
发表于 2023-6-6 16:32:11 | 显示全部楼层
漏电保护断开电源应作用于所有带电导体,不是应该这样吗
具体见GB51348-2019第7.5. 5 剩余电流保护器的设置应符合下列规定:
1 应能断开被保护回路的所有带电导体
     
发表于 2023-6-7 11:12:48 | 显示全部楼层
dfp001 发表于 2023-6-6 16:32
漏电保护断开电源应作用于所有带电导体,不是应该这样吗
具体见GB51348-2019第7.5. 5 剩余电流保护器的设 ...

楼主的问题中采用3P不就断开所有带电导体了么?L123全断了,还有第四根带电导体么?