[求助] 论坛的大佬们,如下所示,强弱电间的布局是否合理?房间套房间

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-5-6 14:48:06 | 显示全部楼层
学会习以为常 发表于 2023-5-6 13:47
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
23.2.9-3弱电间位置宜上下层对应,每层均应设独立的门,不应与其他房 ...

学习了,谢谢大佬
     
发表于 2023-5-6 17:16:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 dfp001 于 2023-5-6 17:17 编辑

民用建筑设计统一标准第8.3.5条规定电气竖井设置的检修门应开向公共走道
     
发表于 2023-5-9 08:39:40 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-6 12:53
那么外面的的那个房间也需要改成走廊两扇门都得是甲级防火门。
但是这样找起来还是费劲消防大概率还是不 ...

没看第二张图,第一张其实可以。第二张他还有办公室。还得毁了一个办公室。
     
发表于 2023-5-9 09:40:37 | 显示全部楼层
微凉 发表于 2023-5-9 08:39
没看第二张图,第一张其实可以。第二张他还有办公室。还得毁了一个办公室。

第一章也不行开门向公区啊办工桌都在那里了不就是个办公室么