账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17245|回复: 28

[求助] 请问:单相电表最大可以接多大截面的导线?三相直通电表可以接多大截面的导线?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-8 20:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:单相电表最大可以接多大截面的导线?三相直通电表可以接多大截面的导线?
比如,计算电流不大,可以采用三相直通电表,但因为距离远,导线可能粗一些,所以想问一下。
     
发表于 2023-4-9 10:35:09 | 显示全部楼层
这不清楚,但真是个有意义的问题。我住的小区不到十年电表烧掉三分之一,基本都是接头接触不良,还引发了几次火灾,消防车都进来灭火。线粗了不只是能否接进去的问题,还有线弯曲时的挠度会对接头可靠性产生影响,所以低压电器产品样本都应有对外连接的要求。但电表这一块确实没查到。
     
发表于 2023-4-9 10:43:50 | 显示全部楼层
这是火灾后的电井,以及另一烧表现场。目测接线端子最多接4mm2的线,接10mm2的线不烧才怪。
火灾2.png
火灾1.png
烧电表2.png
烧电表1.png
     
发表于 2023-4-9 10:48:04 | 显示全部楼层
另外,越粗的线,接头需要的扭矩越大,端子小了提供不了足够的扭矩。隐患是很大的。
     
发表于 2023-4-9 13:51:09 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-4-9 10:35
这不清楚,但真是个有意义的问题。我住的小区不到十年电表烧掉三分之一,基本都是接头接触不良,还引发了几 ...

我家电表更nb,帝都的国家电网接的,前些年换的100A智能电表,接线时不好接,用的是多股的10平方线,他们把线芯剪掉一半,只有一半的线芯捅进电表的接线端子里面里。

按规定多股线要做接线端子的,没有做!
线芯截面减少一半!!

这就是帝都国家电网干的事儿!!
     
发表于 2023-4-9 15:48:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-9 13:51
我家电表更nb,帝都的国家电网接的,前些年换的100A智能电表,接线时不好接,用的是多股的10平方线,他们 ...

然后火灾多了,加自动灭火系统;自动灭火系统自不动了,加人工智能。。。。。。。有工程就有钱赚。反正不管有多少双眼睛,就是看不到那剪掉的一半。。。。。。。
     
发表于 2023-4-10 08:53:35 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-4-9 15:48
然后火灾多了,加自动灭火系统;自动灭火系统自不动了,加人工智能。。。。。。。有工程就有钱赚。反正不 ...

有图有真相。。。。

VeryCapture_20230410085223.jpg

VeryCapture_20230410085232.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-10 09:31:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-10 08:53
有图有真相。。。。

这是用的铜线还是外面沾锡了??
     
 楼主| 发表于 2023-4-10 10:08:28 | 显示全部楼层
配电箱电表处是电气火灾的最大隐患。五年前,我所在的办公楼电表箱处就着了一次火。电表箱在二楼,(老楼,架空进线,没有配电室。)在一楼走廊就闻到呛人刺鼻的味。说火灾时,大部分人是被有毒气体熏倒的,是非常有道理的。
     
 楼主| 发表于 2023-4-10 10:16:31 | 显示全部楼层
电表的接线端子,就不能用微断的遂道接线端子那样的吗?
     
发表于 2023-4-10 10:54:19 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-4-10 10:16
电表的接线端子,就不能用微断的遂道接线端子那样的吗?

应该用,所有多芯线缆接线都应该用接线端子,而且这个标箱下面接微断的地方就是很正常的用了接线端子
     
发表于 2023-4-10 10:55:35 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-10 09:31
这是用的铜线还是外面沾锡了??

我看不出来,请有经验的大佬们帮着看看。。。这是我家电表箱。。。我也没地方问去。。。
     
发表于 2023-4-10 15:57:52 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-4-10 10:16
电表的接线端子,就不能用微断的遂道接线端子那样的吗?

你说接线端子我想起来身边的地狱笑话了。
朋友道具工作室改造我给下了一堆快接方便接线
结果安装时候时候一个没用,原因说是接线电工说没用过不会用。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-10 16:02:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-10 10:55
我看不出来,请有经验的大佬们帮着看看。。。这是我家电表箱。。。我也没地方问去。。。

我是看着有点懵了
要是铝线还减一半那是真不把用户当回事。
要是沾锡了,这玩应啥都做全套了就不能换个线??
     
发表于 2023-4-10 16:13:23 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-10 16:02
我是看着有点懵了
要是铝线还减一半那是真不把用户当回事。
要是沾锡了,这玩应啥都做全套了就不能换个 ...

我感觉不是铝线,切断面上是有铜色,银白的部分没看懂是不是涮过锡。

这个是老电表改造,以前是10(40)的普通电表,现在是10(100)A的智能电表,所以他们改的时候可能接线困难就给剪了一半。

楼是05~07年设计建设的,那会儿铝线已经不用了,合金电缆有没有大面积采用,我感觉是铜线的概率大一些

之前老电表的时候,电表箱是国网用铅封给封住的,我看不到。现在没有封,打开就能看到。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:37 , Processed in 1.660991 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表