账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5988|回复: 3

[规范条文] 丁、戊类多层厂房,需设置疏散照明,可不设置灯光疏散指示标志?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-15 15:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 55037-2022
10.1.9 ......厂房、......下列部位应设置疏散照明:
    1  安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊;
10.1.8  ......下列建筑应设置灯光疏散指示标志,......:
    1  甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房;

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-3-16 09:21:12 | 显示全部楼层
以前单层丁戊类厂房,疏散照明、疏散指示都不需要设的呢 !现在看这个规范,任何建筑都有安全出口,全部都应设疏散照明啊。
     
发表于 2025-7-28 16:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
1,丁戊类厂房需要做应急照明吗?
2,防火通规这2个条文看的有些混乱
10.1.8条讲的是疏散指示标志的设置要求,是按建筑类型要求的
10.1.9条讲的是疏散照明的设置要求,是按照具体建筑部位要求的
     
发表于 2025-7-28 16:31:52 | 显示全部楼层
根据规范可以不做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 03:29 , Processed in 0.053812 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表