[规范条文] 丁、戊类多层厂房,需设置疏散照明,可不设置灯光疏散指示标志?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-15 15:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 55037-2022
10.1.9 ......厂房、......下列部位应设置疏散照明:
    1  安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊;
10.1.8  ......下列建筑应设置灯光疏散指示标志,......:
    1  甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房;

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-3-16 09:21:12 | 显示全部楼层
以前单层丁戊类厂房,疏散照明、疏散指示都不需要设的呢 !现在看这个规范,任何建筑都有安全出口,全部都应设疏散照明啊。