[规范条文] 应急发电机的主接线

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-3-7 12:03:14 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-3-6 14:21
为什么不能是一个开关带两段母线,规范说分母线,也没说分开关而且一个发电机采用电缆出现,接 ...

按规范及其条文解释的字面意思,应该是柴油发电机出备用电源和应急电源2个主开关,分别引至2段母线。
     
 楼主| 发表于 2023-3-7 14:25:51 | 显示全部楼层
是否这样理解:贯宣中4.1.5图示的方案(二)中应急电源未与备用电源共用发电机,故发电机无需出备用电源和应急电源2个主开关分别引至2段母线。
     
发表于 2023-3-7 15:14:28 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-3-7 14:25
是否这样理解:贯宣中4.1.5图示的方案(二)中应急电源未与备用电源共用发电机,故发电机无需出备用电源和 ...

应该是的,备注里强调是双重市电,系统图里也是I#、II#市电各带一台变压器,且两台变压器低压联络。
     
发表于 2023-3-7 15:19:54 | 显示全部楼层
方案二对应的是4.1.5条第2款,表达火灾时切除非消防负荷的。
     
发表于 2023-3-7 16:25:46 | 显示全部楼层
备用电源 跟 应急电源 到底如何定义的 就不能明确到用电设备点上
让人在这瞎猜。