账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5100|回复: 14

[求助] 各位老师,请问变配电室是如何施工的?

[复制链接]
     
发表于 2023-2-25 11:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,最近做一个变配电室,但是现在由于甲方条件不全,我也不知道配电室内有多少柜子,变压器的具体尺寸以及高压柜的数量。现在甲方在施工,要求把电缆沟做上。我先在配电室内做一圈电缆沟,请问这样合理吗?想让甲方后期根据设备详情配电室内二次开挖剩下的电缆沟(比如配电柜下的电缆沟),我也根据具体数据再给他画详细的。请问这样合理吗?谢谢
     
发表于 2023-2-25 16:54:27 | 显示全部楼层
肯定不合理
     
发表于 2023-2-25 16:57:29 | 显示全部楼层
没条件,就全都不做,你先做电缆沟没啥合理性。

考虑后期采用地垄墙,并重新做楼板
     
 楼主| 发表于 2023-2-25 22:26:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-25 16:57
没条件,就全都不做,你先做电缆沟没啥合理性。

考虑后期采用地垄墙,并重新做楼板

好的,谢谢x老师,我再去问问甲方
     
发表于 2023-2-26 00:21:55 | 显示全部楼层
要先确定柜子布置才能确定电缆沟走向
     
发表于 2023-2-26 00:24:21 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-25 22:26
好的,谢谢x老师,我再去问问甲方

土建是比较贵的,拆改也麻烦,所以一般不建议在没有条件的时候先做。
     
发表于 2023-2-26 09:45:13 | 显示全部楼层
见过好几个项目变配电房面积不够后期修改的
按理说既然要预留变配电房面积,总得搞清楚变电所的供电容量和大概设备台数,要不然就面积尽量预留大点(造成的浪费只能是甲方承担)。
再说,GB55024实施后,变配电房设备安全距离也是强条了(2.0.4条),只预留变配电房面积的做法欠妥。
     
发表于 2023-2-26 10:46:45 | 显示全部楼层
最好是等电力公司把变电所布置图拿出来之后再去做电缆沟,先做肯定后期会拆改,废财费时费力。
     
发表于 2023-2-26 10:54:41 | 显示全部楼层
三边工程这一顽疾,半个多世纪了,为之坐牢的、罢官的、亏钱的、丢饭碗的都有过,还是依然故我
     
 楼主| 发表于 2023-2-26 17:15:59 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复!
     
发表于 2023-2-27 09:21:41 | 显示全部楼层
那就不做电缆沟整个变配电室做钢结构支柱不回填
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-2-27 17:01:46 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-2-27 09:21
那就不做电缆沟整个变配电室做钢结构支柱不回填

谢谢,还有这种做法,是做类似于活动地板的做法吗
     
发表于 2023-2-27 17:18:26 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-27 17:01
谢谢,还有这种做法,是做类似于活动地板的做法吗

原理差不多的。不过基本这么标完了最后都是改回电缆沟了。。。。
实际运用有啥注意事项还真不太清楚
     
发表于 2023-2-27 19:17:09 | 显示全部楼层
确定柜子才能做土建
发表于 2023-3-2 10:16:51 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-2-27 09:21
那就不做电缆沟整个变配电室做钢结构支柱不回填

我和你的想法一样,干脆直接不回填,以后把柜子架起。人走的地方再铺板
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-20 01:13 , Processed in 0.073841 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表