账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: nang25

[问题探讨] 排烟风机IO模块个数问题

[复制链接]
     
发表于 2023-2-17 11:22:16 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-2-17 09:36
双输入 双输出 I/O模块这些都是两个点。,,,和你用什么模块无关

有关系,设备数和地址数是不一样的。。。。32个设备理论上可能有0~64个地址
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-17 11:42:58 | 显示全部楼层

这个附录的确有要求,但是细看却发现,水泵居然没要求。。
发表于 2023-2-17 11:46:44 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-2-17 09:15
纠结的,占点位的啊,如果挂总线上按32个点位限制,他是一个模块占一个点位还是一个设备(一个风机)占一个 ...

32个点位限制,是一个模块占一个点位
     
发表于 2023-2-17 11:48:53 | 显示全部楼层
其实图集跟实际的报警系统产品是对不起来的,拿多线控制来说,实际报警厂家的多线控制盘会要求一个反馈信号到多线控制盘上,不是总线的那个反馈,也就是泵或风机要有两个启动成功的反馈信号,一个接入总线,一个直接进多线控制盘,图集上没画出进入多线控制盘的反馈信号。有的厂家的多线控制盘更是直接两根线就能输入输出。
然后总线控制的那个,实际厂家是采用双输入双输出模块,俗称多线模块,既能启,又能停。
     
发表于 2023-2-17 12:07:47 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-2-17 09:21
一直是一台风机给一个I/O模块。如果是这么做 可能还真做错了

去验收的时候有看过吗,现场做了几个
     
发表于 2023-2-17 12:12:39 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-2-17 11:48
其实图集跟实际的报警系统产品是对不起来的,拿多线控制来说,实际报警厂家的多线控制盘会要求一个反馈信号 ...

2根线的那种,需要加个模块,实际上是背离了直接起动的初衷的,但是现在又有谁关心这个呢。。。

消防设备搞了太多不应该搞的东西了,越复杂越不可靠
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-17 14:04:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-2-17 14:06 编辑
x01oct 发表于 2023-2-17 11:22
有关系,设备数和地址数是不一样的。。。。32个设备理论上可能有0~64个地址

。。。。擦之前带我的人一直说IO模块得拆开算俩设备。。。。
     
发表于 2023-2-17 14:45:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-17 12:12
2根线的那种,需要加个模块,实际上是背离了直接起动的初衷的,但是现在又有谁关心这个呢。。。

消防 ...

严重赞同!
一方面是消防设计要考虑各种小概率事件的叠加,消防系统繁杂不堪,
另一方面是使用过程的运营管理不善,
造成了大量的资源浪费。

     
发表于 2023-2-17 16:04:37 | 显示全部楼层
施工一般就只做一个输入输出模块。消防验收的人也不懂规范,只要能启动风机就ok,验收就能过。
     
发表于 2023-2-17 17:28:25 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-2-17 12:07
去验收的时候有看过吗,现场做了几个

当然  验收时候只要联动测试能启动就OK 就是一个I/O模块。
     
发表于 2023-2-17 17:30:56 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2023-2-17 16:04
施工一般就只做一个输入输出模块。消防验收的人也不懂规范,只要能启动风机就ok,验收就能过。

我们这消防验收的都懂规范  只要满足规范要求就可以  他们不懂的是原理图而已 关于怎么接线他们不管 只要实现功能就行
     
发表于 2023-2-20 10:13:39 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-2-17 09:15
纠结的,占点位的啊,如果挂总线上按32个点位限制,他是一个模块占一个点位还是一个设备(一个风机)占一个 ...

不是吧,定得这么死?短路隔离器给的多一点预留多一点,现场施工人员看着办,你好我好大家好不好嘛?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-20 10:56:55 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-2-20 10:13
不是吧,定得这么死?短路隔离器给的多一点预留多一点,现场施工人员看着办,你好我好大家好不好嘛?

施工没问题,多几个少几个都可以,但有审图的砖家会数点位叫你复核啊
发表于 2023-2-21 21:40:14 | 显示全部楼层
5I+1,原来是这样
     
发表于 2023-2-24 16:47:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-17 12:12
2根线的那种,需要加个模块,实际上是背离了直接起动的初衷的,但是现在又有谁关心这个呢。。。

消防 ...

现在很多厂家都在用2芯信号线实现输入输出。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-20 05:41 , Processed in 0.090758 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表