[求助] 移动电站配电柜的设置?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-23 13:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据国标图集05SFD10《人民防空地下室设计规范》图示--电气专业里面的,固定电站单独设置了放置低压配电柜的位置,但是移动电站的图示里仅有柴发。
现手头有一工程,平时柴发机房兼移动电站位于人防区内,变配电室位于人防区外(整个地下室只有变配电室、换热站的位置不属于人防),这样的话,是不是还得考虑柴发出线的低压配电柜也得在人防区内平时柴发机房兼移动电站附近找块地方放,而不能设置在人防区外的变配电室的低压配电柜一起?
     
发表于 2022-12-23 13:32:26 | 显示全部楼层
柴发出线的低压配电柜可安装在电站内。
发表于 2022-12-23 14:25:09 | 显示全部楼层
离的不远,就设置在变电所里
发表于 2022-12-23 14:25:48 | 显示全部楼层
离的远,也可以,要求发电机出线带保护开关
     
发表于 2022-12-24 00:43:12 | 显示全部楼层
当然是在人防内
     
发表于 2022-12-24 12:14:01 | 显示全部楼层
发电机用于战时供电,必须设在人防内。
     
发表于 2022-12-24 12:43:00 | 显示全部楼层
一般设在防化值班室内
     
发表于 2022-12-24 12:45:29 | 显示全部楼层
也可以设置在柴发机房内
     
发表于 2022-12-24 12:47:05 | 显示全部楼层
固定电站设在控制室。为操作方便,移动电站应设在发电机房内。
     
发表于 2022-12-27 17:13:29 | 显示全部楼层
可以参考07FJ05《 防空地下室移动柴油电站》中的安装方式,移动电站配电柜就这设置在移动柴油发电机房处。