[问题探讨] 应急照明线路采用BV导线可以不?采用JDG管可以不?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-10 08:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:应急照明线路采用BV导线可以不?采用JDG管可以不?(JDG管壁厚达到1.5毫米)。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-11-10 09:15:09 | 显示全部楼层
按GB51309第3.5.4,采用耐火
     
发表于 2022-11-10 09:18:54 | 显示全部楼层
36V应急照明 看样本上都是用RVS的  穿管肯定是用金属管
     
发表于 2022-11-10 10:33:54 | 显示全部楼层
不用BV线,JDG管可以使用。
     
发表于 2022-11-10 11:31:47 | 显示全部楼层
N-RVS属于耐火电线,带N表示耐火型,应使用带N的耐火线
     
发表于 2022-11-14 13:31:47 | 显示全部楼层
可以用JDG管,刷防火涂料;线路可以采用BV,但须用阻燃耐火型。