账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4810|回复: 11

图纸上写了不在设计范围内,能给他通过?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-19 11:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本次设计不包含智能化弱电系统,其由建设方另行委托设计。
本工程屋面设太阳能光伏发电系统其由太阳能厂家深化设计。


评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-10-19 11:30:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2022-10-19 11:32 编辑

从文件上讲,表述没问题。审查人负责任的话,再要看设计合同,是否不含相关范围。
     
 楼主| 发表于 2022-10-19 14:41:59 | 显示全部楼层
《可再生能源》是强条,起码得对规范尊重一下,补个配电系统图、平面图吧?
光纤到户,虽然2012年是针对住宅小区。但公建也是有要求的啊,起码留个2.5x4m的机房,什么都不留住建抽查问责起来可担不起责任。
     
发表于 2022-10-19 16:16:26 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2022-10-19 14:41
《可再生能源》是强条,起码得对规范尊重一下,补个配电系统图、平面图吧?
光纤到户,虽然2012年是针对住 ...

有理,智能化系统用房是应该要有的,系统具体设计可另行作专项。光伏最起码要明确年发电量和最小装机功率、平面安装位置、安全要求、并网形式和并网点,其余由中标单位深化
     
发表于 2022-10-19 16:52:57 | 显示全部楼层
智能化可以不表达系统,但机房和井道要表达
太阳能系统,起码有个系统构架图,示意下太阳能板位置。至于配电系统图,没必要
     
发表于 2022-10-26 16:54:39 | 显示全部楼层
专项设计可以留作二次深化设计,但是一次设计要留相应的条件和提出规范要求。
     
发表于 2022-11-1 10:25:11 | 显示全部楼层
如果是委托专项设计,按道理应该与施工图同步提供设计成果,这样才满足设计深度的要求。
如果是委托深化设计,弱电、变配电房及光伏发电应该有初步的设计成果,该有的系统要求(提供简单系统图),预留的设备安装空间和管线通道要预留到位。
光伏发电部分GB550155.2.4要求“太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成”,设备布置空间(光伏板面积和布置在什么地发)、系统图当然不能少。
     
发表于 2022-11-7 11:50:26 | 显示全部楼层
不在本设计范围,不代表本次设计一句话就能甩项的,基本的要求还是要有的。
     
发表于 2022-11-9 10:10:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 ccck 于 2022-11-9 10:18 编辑

要求越来越多,工资从没变过--你们是不是想搞死人啊?而且你们不要这么书呆子--就算图纸上补了你们说的东西,实际有什么用??甲方真的做了??那个什么公建机房,人家领导连个走道都斤斤计较,这么一个房间舍得做??简直不切实际的乱弹琴!
     
发表于 2022-11-17 10:27:23 | 显示全部楼层
专项设计了事!还不嫌事儿多????
     
发表于 2022-11-17 11:25:04 | 显示全部楼层
楼上两位说的是实情,
但是审查师也有审查师的烦恼,
特别是全文强条的规范实施后,分分钟会碰到复查或质量抽查别人提漏审强条的问题,
也会考虑自保。
     
发表于 2022-11-17 15:05:11 | 显示全部楼层
应该弄清楚审查和设计的关系问题。审查是针对建设项目,并不直接针对设计。建设单位可以委托多家设计单位共同完成一个项目的设计,但最终提供的设计资料应该是完整的。比如建设单位可以委托一家设计院搞光伏设计,再找一家完成其他内容。但最终的设计资料是完整的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-28 06:39 , Processed in 0.075941 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表