账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: libocai

电动扶梯要加LEB?欣赏一个老专家意见

[复制链接]
     
发表于 2022-10-17 12:12:17 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-10-17 10:45
这种小小的要求都不满足,你让人家审图人面子往哪里搁!人家也没提刁钻为难难改的问题

明白人
     
发表于 2022-10-17 13:30:23 | 显示全部楼层
加一个LEB可以啊但是说到功能的话这个不是管漏电的,主要管的是电梯主机的
     
发表于 2022-10-17 14:17:59 | 显示全部楼层
专家:你竟敢回嘴!
     
发表于 2022-10-17 16:10:26 | 显示全部楼层
项目中类似的意见很多,风机房要加LEB,电梯机要加LEB,要是问图审依据是什么,一般也说不出个所以然来,就是这么要求。
     
发表于 2022-10-17 16:23:27 | 显示全部楼层
其实规范是有要求的,在防雷规范中。等电位联结是一种技术措施,应对多个工程任务。电击防护、建筑物内部防雷(防反击、防侵入雷电波)、LEMP防护等都需要作等电位联结。LEMP防护中的“接地系统”是有要求的,即所谓的MS型、MM型等。审图的一知半解,画图的茫然无知!
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 16:40:15 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-17 16:23
其实规范是有要求的,在防雷规范中。等电位联结是一种技术措施,应对多个工程任务。电击防护、建筑物内部防 ...

等电位联结和局部等电位LEB 还不能等同。

点评

局部等电位就是等电位联结的一种方式,按实施范围划分的。防雷同样需要局部等电位连接。  发表于 2022-10-17 16:47
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 16:52:31 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-10-17 10:45
这种小小的要求都不满足,你让人家审图人面子往哪里搁!人家也没提刁钻为难难改的问题

咋知道没提啊,之前就碰到多次。
有要求非疏散的防火卷帘附近的烟感距离卷帘控制箱,不大于五米。要求防火卷帘疏散通道和非疏散通道,都要设置直接手动启动线,类似排烟风机那样。要求充电桩配电箱就地设置LEB。

画图表达方式的意见就更多了,图面表达了还要求设计说明补充的。就不说了。
     
 楼主| 发表于 2022-10-18 08:55:00 | 显示全部楼层
原来说的和防雷一点关系都没有。防雷主要是还是靠总等电位联结,局部总等电位只能算加强或者说二次措施。
     
发表于 2022-10-18 08:59:40 | 显示全部楼层
雷规6.3.1-1明确要求,与建筑物一起的大尺寸金属体要做包括防雷装置在内的等电位联结。审图不说依据,或者是真不知道,只是凭习惯;或者是故作神秘。但要求本身是有依据的。
     
发表于 2022-10-18 09:34:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 ethan_fan 于 2022-10-19 09:44 编辑

这个真的没必要去和审图对着来,毕竟这问题提的也不算离谱
GB51348 12.7.3 “建筑物内的接地导体、总接地端子和下列导电部分应实施保护等电位联结:2 在正常使用时可触及的电气装置外可导电部分;”
这条可是万金油
设计毕竟属于最低位,以后也免不了和同一个审图打交道,关系闹僵了会产生诸多不便
一句话,做了不会错
     
 楼主| 发表于 2022-10-18 10:29:12 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2022-10-18 09:34
这个真可以去和审图对着来,毕竟这问题提的也不算离谱
GB51348 12.7.3 “建筑物内的接地导体、总接地端子 ...

从故障防护来说,实施等电位联结不一定要就地设LEB。本来设备外露可导电部分通过PE线已经接到层箱去了,层箱的电井里面一般都有LEB。
     
发表于 2022-10-18 14:48:54 | 显示全部楼层
不做的话也要按低规5.2.10校验
     
发表于 2022-10-19 17:13:07 | 显示全部楼层
很多电气规范的“总则”都有“安全”两字,为保障安全,往往不止只采取一种措施,特别是消防(大家都知道,就消防泵的启动就有N种措施),所以诚如11#楼兄弟所说“等电位+切断电源=好”
另两位兄弟列出了依据:防雷规范6.3.1条1款和民标12.7.3条2款
楼主所举案例容易看懂(大致):从变电所引出截面185干线电缆至最远那层电井159米,干线引出截面25分支电缆至本电井内层箱1米,层箱引出截面10电缆至扶梯控制箱55米,单台扶梯11kw,层箱出线断路器长延时过载整定32A(瞬动整定12In)。截面185和25的电缆经阻抗折算为截面10的电缆,加起来68米。
     
发表于 2022-10-20 13:45:57 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-10-18 10:29
从故障防护来说,实施等电位联结不一定要就地设LEB。本来设备外露可导电部分通过PE线已经接到层箱去了, ...

等电位的连接是否是这个PE线的连接,是一回事吗
     
 楼主| 发表于 2022-10-20 14:35:38 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2022-10-20 13:45
等电位的连接是否是这个PE线的连接,是一回事吗

等电位的连接是否是这个PE线的连接,不是一回事吗
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-20 23:12 , Processed in 0.250225 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表