楼主: 113120

[求助] 变压器最低出线电缆的要求

[复制链接]
     
发表于 2022-10-9 11:24:50 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-9 11:10
过去电缆热稳定校验时,短路点取末端、第一分支或连接处,有些大院以一卷电缆产品长度末端短路电流计算最小 ...

我接触到的实际情况是,热稳定性基本上没得做,低压配电系统图上明确断路器是否限流型就更是见不到了,有些项目建筑设计院直接低压配电系统都不做,电力深化的时候又直接按他们的经验来,更不管,好尴尬。
     
发表于 2022-10-9 11:26:16 | 显示全部楼层
一般的塑壳都具有限流作用,我翻了翻常熟的样本,后面可能大家都不翻过去看,其实后面有一个限流特性曲线和允通曲线,结合配电手册第四版公式11.2-5,可以得知,配了塑壳断路器的电缆出线可以不用放很大,1600kV的变压器,大致10到16平方之间即可
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-9 11:43:23 | 显示全部楼层
还是计算一下,短路点应按第一个接头处或第一个分支处考虑。并非所有断路器均为限流型断路器,具体应看产品样本。
     
发表于 2022-10-9 15:17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2022-10-9 15:18 编辑

别争论了。我给一楼的小兄弟,和有疑惑的网友推荐一篇文章吧。也请大家保存好。时不时的就会有所谓的专家审图大师拿这个(变压器允许最小电缆的问题)卡一下大伙,其实纯粹是一瓶子不满,半瓶子晃荡的专家。https://www.doc88.com/p-0059215392273.html?r=1
     
发表于 2022-10-9 16:54:21 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-10-9 09:59
请教您这些数据是怎么考虑短路点位置的:如果是在低压柜出线开关处虽然短路电流最大,但其短路不影响电缆 ...

主要就是变配电室内的那个照明配电箱,它的供电电缆是最短的,短路电流比较大
     
发表于 2022-10-9 17:37:02 | 显示全部楼层
并非所有MCCB都带限流功能,就算带限流功能,一样要计算短路电流然后根据不同产品样本取值后,再计算下的。
     
发表于 2022-10-10 09:20:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-9 16:54
主要就是变配电室内的那个照明配电箱,它的供电电缆是最短的,短路电流比较大

如果为了减小短路电流有意放长些(比如在沟里或墙面上盘圆安装)呢
     
发表于 2022-10-10 16:00:35 | 显示全部楼层
过去电缆按末端短路校验热稳定,依据是只考虑电缆头(终端、中间、分支)发生短路的可能性,缆身短路概率小到可忽略。因此,即使首端短路不满足热稳定要求,也只会烧坏终端电缆头,割掉重做一个就行了。这种考虑有道理,但忽视了供电可靠性因素。对电力公司或生产用户而言,停电丢失的电量或造成的停工,经济损失可能是比较大的。所以现在一般按首端短路校验热稳定。加上限流型断路器的广泛使用,技术合理性是非常明确的。
     
发表于 2022-10-11 08:08:50 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-10-10 09:20
如果为了减小短路电流有意放长些(比如在沟里或墙面上盘圆安装)呢

是的,我们也会用这种方式,有时候电缆故意在电缆夹层里面绕一圈,但这个需要特殊在图上注明,要不然算量和施工都不会去做的。
     
发表于 2022-10-13 11:17:20 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2022-10-9 15:17
别争论了。我给一楼的小兄弟,和有疑惑的网友推荐一篇文章吧。也请大家保存好。时不时的就会有所谓的专家审 ...

这篇文章里算,非限流断路器的热稳定电缆截面时,取0.1s,依据时什么呢,一般断路器瞬时开断时间是0.02s呢,这样热稳定电缆截面就要小些D:\Users\Administrator\Desktop\0NZ`ZG~MV7HL9G%5B8NCJ5R`Y.png
     
发表于 2022-10-13 12:32:16 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2022-10-13 11:17
这篇文章里算,非限流断路器的热稳定电缆截面时,取0.1s,依据时什么呢,一般断路器瞬时开断时间是0.02s ...

你混淆了脱扣器动作时间与断路器全分断时间。脱扣器动作后,触头机械传动机构行程需要一定的时间,触头分开起弧后还有个燃弧时间。普通低断,只有快速断路器才可能取到0.1s,一般的为0.15s。能在20ms内全分断的,只有部分限流型低断在大电流倍数下才能做到。
     
发表于 2022-10-13 13:11:44 | 显示全部楼层
根据短路电流进行热稳定计算
     
发表于 2022-10-13 17:17:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-13 12:32
你混淆了脱扣器动作时间与断路器全分断时间。脱扣器动作后,触头机械传动机构行程需要一定的时间,触头分 ...

学习了
0.02s确实从常熟样本上看到的,还想请教下常熟的这个0.02s包括了燃弧时间吗
我理解的是在低压配电屏的热稳定是用最大三相短路电流来算,这个算不算大电流倍数下的脱扣呢
另外快速断路器只在火力发电厂厂用电的规范上看到过全分段时间,不知道哪个地方有低压断路器的全分段时间呢?望不吝赐教~
     
发表于 2022-10-13 18:05:46 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-11 08:08
是的,我们也会用这种方式,有时候电缆故意在电缆夹层里面绕一圈,但这个需要特殊在图上注明,要不然算量 ...

电缆放长起到什么作用呢?电缆中间或前端短路了不照样起不到作用吗?
     
发表于 2022-10-13 18:16:31 | 显示全部楼层
利用限流就不用看时间了。。时间肯定少于0.01秒。。