账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 冷若冰

[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

[复制链接]
     
发表于 2007-8-28 16:49:41 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-28 13:09:41</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-8-28 2:57:21</I>)的发言<BR>
<P>没有道理 防火分区不是他说了算</P>
<P>不过我所有的图纸上 对于电梯机房 即使是一个防火分区 也是不会违反这两条规范</P>
<P>个人认为电梯机房有必要设置应急广播或火灾警报装置以及手动报警按钮.</P></DIV>
<P>一种做法出来了。</P>
<P>你的意思是不是说,你会有一个专门的警报、广播、手动报警按钮在电梯机房里?</P>
<P>那么你的理解就和审图意见一致了。</P>
<P>我并没有把电梯机房当作一个独立防火分区,我把它和楼梯间什么的合在一起算,我在楼梯间里做了手报,而不是在机房内外做一个单独的。</P>
<P>还有谁有别的做法?<BR><BR></P></DIV><BR><BR>我只会设置探测器、手报及联动模块,而且手报没必要设在电梯机房内外,在这一层就可以
     
 楼主| 发表于 2007-8-28 21:05:50 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

我也是这么做,只在顶层每个楼梯间做一个。
     
发表于 2007-8-28 23:39:20 | 显示全部楼层

<P>还有谁有别的做法?<BR><BR></P></DIV>
<P><BR>说明一点 我的做法可能符合那位老英雄的口味 但是我的理解和他不一致!</P>
<P>我之所以那么做 不是出于对规范的考虑 而是认为电梯机房通常在屋顶 </P>
<P>如果检修 经常人会在里面待很长时间 此时有了火灾 没有人告诉他们情况</P>
<P>所以会设置警报或者广播</P>
<P>而电梯机房电气设备较多 易发生火灾 在那么高的地方 有必要就近设置报警按钮(当然消防电梯机房有专用分机)</P>
<P>这些都是出于实际情况的考虑 <BR></P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-28 23:47:09 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<P>呵呵,我明白你的意思。大家对规范的理解是一致的,做法不一样而已。</P>
<P>警报(广播)、对讲是在机房设的,唯独手报没有单独的。</P>
<P>毕竟我和老英雄的理解是不一致的,所以我才会有这样的问题提出来,除了说:不是一个独立的防火分区之外,是否还有更好的办法。</P>
<P>看看大家是否还有比较可靠的依据,怎么去答复而已。</P>
     
发表于 2007-8-29 00:20:22 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<P>两个办法:</P>
<P>1、根据建筑专业要求 电梯机房与X层为同一防火分区 所以 XXXX的设置满足规范要求</P>
<P>2、出变更单</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-29 00:27:13 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-8-29 0:20:22</I>)的发言<BR>
<P>两个办法:</P>
<P>1、根据建筑专业要求 电梯机房与X层为同一防火分区 所以 XXXX的设置满足规范要求</P>
<P>2、出变更单</P></DIV>
<P><BR>哈哈,你的第一条也就是我的答复。</P>
<P>要是能把“根据建筑专业要求 ”改为“根据××规范×××”就更有力而已。 </P>
     
发表于 2007-8-29 00:35:03 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<P>不可能 任何规范不能具体到某一个建筑去怎么划分 否则 还要设计人员干什么?</P>
<P>所有专业看规范就好了 一栋楼就出来了</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-29 00:40:27 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<P>人家有规范提过来,我们没有规范发回去,总是底气不够的。</P>
<P>没有就没有了。</P>
<P>加上24楼,应该是两种说法了。</P>
<P>24楼更讨巧些,学习了。</P>
     
发表于 2008-7-11 17:14:47 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<P>哦</P>
<P>看完后明白了</P>
<P>为什么有的图集做有的图集不做的原因</P>
     
 楼主| 发表于 2008-7-12 21:25:52 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-7-11 17:14:47</I>)的发言<BR>
<P>哦</P>
<P>看完后明白了</P>
<P>为什么有的图集做有的图集不做的原因</P></DIV><BR><BR>能让你明白的帖子应该是很透的帖子了。
     
发表于 2008-7-12 21:49:57 | 显示全部楼层

回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行

<P>是啊</P>
<P>希望这样的帖子以后会更多</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 09:32 , Processed in 0.064325 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表